楼主: 脉冲信号

环境温度低于23度,就报过电流或最大电流故障,请教诸位了

[复制链接]
发表于 2024-9-1 16:54:23 来自手机 | 显示全部楼层
这个需要有跑板能力,查与模块有关联的运放和化较电路。。
 楼主| 发表于 2024-9-1 22:59:16 | 显示全部楼层

没修呢,反正空调还能凑合用,所以我怕热没上去修。

目前主要怀疑两点:

一是“客观原因”,就是当初气确实灌多了点,导致额定工作频率下,压机负载大,因而过电流(应为10A,实测10,5A)而输出08过流故障,那上次放气后,气路负载确实是小了,但是我没等气压稳定就摘表了,或许气没放够,现在测或许气压还是超标的,但是为撒低温时过流高温是反而不过流,这我就想不通了囧。

二是“主观认识问题”,就是说放气之后,虽然额定工作电流没超10A、17A,但是CPU仍然认为它超标了,这里又有俩可能,“主观标准问题”,就是ROM数据坏了,那就不好弄了。再就是采样电路问题,比如说主板漏电,采样电阻变值撒的,这些稀奇古怪故障倒是有可能更温度有一定相关。

所以,我准备得空再试试电路额定工况电流满功率工况电流,看看现在电流会不会冒。如果冒就是气的原因;如果电流不冒10A/17A就报08过流保护,甚至报09最大电路保护了,那就是采样电路或电路板故障可能性最大。这也是我没急着修的第二个原因,因为手边没三防漆了,我也不想用绿油代替啊。
 楼主| 发表于 2024-9-1 23:31:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 脉冲信号 于 2024-9-1 23:34 编辑

奇怪,我为啥发不了图片,甚至连删自己发过的帖子都发不了呢????按说我的群组权限可以发图啊?
发表于 2024-9-2 00:55:49 来自手机 | 显示全部楼层
脉冲信号 发表于 2024-9-1 22:59
没修呢,反正空调还能凑合用,所以我怕热没上去修。

目前主要怀疑两点:

10A,你的2匹空调吗
发表于 2024-9-2 06:52:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 阳光明媚66 于 2024-9-2 06:53 编辑

[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=11332454&ptid=873015]脉冲信号 发表于 2024-
 楼主| 发表于 2024-9-19 04:54:44 | 显示全部楼层
bapet2014 发表于 2024-9-2 00:55
10A,你的2匹空调吗

是啊的确是50的空调
 楼主| 发表于 2024-9-19 05:17:48 | 显示全部楼层
师傅们,我猜到了开头,没猜到后续唉

前几天,09故障再次出现时,我去测量电流保护电路,一碰到采样滤波电容C3,机器就能启动了,继而我判断是采样电容漏电引发的过流故障,那就换吧。再查主板主回路滤波电容C70鼓包且管脚腐烂,我也顺手它换了。然后装机,室外强制启动制冷模式,发现电流依旧升不上去,最高8安,然后就降下到5安了,但是电流检测电路的输出电压降下来了。判断08/09故障修复。可但是,遥控开机工作不久又不冷了。再次开机,发现室内、外机通信正常(能看到户外温度),未报错,但是户外机却不启动了,而且是强制启动也起不来了。户外机检测300V正常,5V正常,变频器供电15v正常,继电器ULN2003AP供电15V正常。

这这这,这不科学啊~!我换上的那C3是从另一款坏板的压机热保护输入电路拆的,他不可能也漏电啊,C70是新买的,而且也不是主回路上唯一一个蓄能件,也不能出问题啊。这咋了,我没给他治好反而给治成植物人儿啦?求诸位高手会诊~~!

对了诸位师傅们,还有另一块户外板,也是RZA-4-5174-312-XX-3.C型主板(这块尾号是3.E),故障是不通信,已查过通信系统所有零件,均无损坏,怀疑是CPU没供电、没起振之类的问题,这部分电路不会再跟其他电路勾着呢吧,我在室内能直接接300V那儿供电查障吧?

另外请问空调板子有哪儿提供维修服务啊?

 楼主| 发表于 2024-9-25 01:03:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 脉冲信号 于 2024-9-25 01:17 编辑
脉冲信号 发表于 2024-9-19 05:17
师傅们,我猜到了开头,没猜到后续唉

前几天,09故障再次出现时,我去测量电流保护电路,一碰到采样滤 ...


两块板子的问题都找到了。

原来户外温度一低就不启动这块,换电容后不知咋弄的,cpu内部短路了,囧。可能是翻图换件时不慎打穿了吧。鉴于这是专用芯片,而且上面贴了版本号,估计内部有程序没地方搞,只好作罢,至于电流升不上去那事,就再也没法弄明白了。囧

不通信那块,也不是通信电路坏也不是电源坏,而是控制外板电源继电器的ULN2003L坏了,而且也是电源那儿击穿的,搞不懂是啥原理,但愿换上新的能好吧。唉

谢谢诸位指导~!!!
发表于 2024-9-25 07:11:07 | 显示全部楼层
主板看看
来自[电子技术论坛]www.dzdu.com
 楼主| 发表于 2024-9-25 11:30:51 | 显示全部楼层
pc900 发表于 2024-9-25 07:11
主板看看
来自[电子技术论坛]www.dzdu.com

您看就是这板

                               
登录/注册后可看大图
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 17:29 , Processed in 0.056150 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表