电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1101|回复: 21

环境温度低于23度,就报过电流或最大电流故障,请教诸位了

[复制链接]
发表于 2024-8-21 04:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 脉冲信号 于 2024-8-21 04:54 编辑

海信空调交流变频挂机,用毛细管减压的机器,两三年前换过压机,头年秋天管口折坏,重新灌氟,之后就没怎么开过机。

起初是温度低于二十六七度就常停机,内机报08、09故障,查表得知是压机过电流故障和最大电流保护故障。实测额定工况下电流仅高5%(0.5A),怀疑气加多了,遂将压力从5个(R22)放到4.5个(没等着)没细看就撤了,之后状况缓解,改为23度以下才报08、09故障。请问有啥可能?哪位能给分析分析,这是啥原理?

实在想不通,有啥原因导致这个与温度有关的故障

劳驾各位师傅了~!
发表于 2024-8-21 08:09:49 | 显示全部楼层
换主板看看
发表于 2024-8-21 09:26:14 | 显示全部楼层
劳驾各位师傅了
发表于 2024-8-21 09:35:58 | 显示全部楼层
E方数据异常
发表于 2024-8-21 14:49:48 | 显示全部楼层
5个(R22)放到4.5个,要看室外环境温度。
发表于 2024-8-21 15:41:18 | 显示全部楼层
设置低温,压缩机高频高压全速运转,IPM输入电压,模块散热,驱动电压,驱动电流都运行在最大状态。
电源的滤波性能,线路阻值,驱动能力,都有影响。
发表于 2024-8-21 18:02:22 来自手机 | 显示全部楼层
模块板电流检测电路电阻全干掉。
发表于 2024-8-21 19:37:12 | 显示全部楼层
路过学习了
 楼主| 发表于 2024-9-1 00:08:29 | 显示全部楼层
谢谢诸位师傅指导,我前一阵害眼病,一直没上网,抱歉啊。

您诸位的意见都很有价值,我回头试试再向诸位求教。

发表于 2024-9-1 06:04:58 | 显示全部楼层
不知道修好了没
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 17:41 , Processed in 0.061566 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表