空气能换压缩机膨胀阀后面全是霜

[复制链接]
发表于 2024-8-17 20:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如图,加了很多制冷剂,低压压力只有1个,怎么加都不会升高,膨胀阀后面全是霜,
mmexport1723896706104.jpg
圆圈处就是膨胀阀,希望有经验的师傅指教。换下来的原因是压缩机短路,启动电容没有容量了,这个换的是空调压缩机。
发表于 2024-8-17 21:20:10 | 显示全部楼层
堵......堵
发表于 2024-8-17 21:27:23 | 显示全部楼层
同意二楼大师说法
 楼主| 发表于 2024-8-17 21:52:28 来自手机 | 显示全部楼层
问题是那里堵了呢?
发表于 2024-8-17 22:07:12 | 显示全部楼层
应该是膨胀阀开启度不合适、现在换的压缩机和原来的膨胀阀不匹配吧。
发表于 2024-8-17 22:16:39 | 显示全部楼层
郑zqh 发表于 2024-8-17 21:52
问题是那里堵了呢?

22与410的油不同,也会堵 ,是否22压缩机?
发表于 2024-8-17 23:19:34 来自手机 | 显示全部楼层
应该是膨胀阀卡滞未开启吧
发表于 2024-8-18 07:41:37 | 显示全部楼层
郑zqh 发表于 2024-8-17 21:52
问题是那里堵了呢?

哪里开始结霜哪里堵!
发表于 2024-8-18 08:02:06 | 显示全部楼层
前几天修一台小冰柜,毛细管结霜,过滤器堵了
发表于 2024-8-18 08:21:29 | 显示全部楼层
看看老师傅的,西安我尊重的那个已仙逝的师傅文章。

就是赌了。你换赌了