电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 606|回复: 18

空气能换压缩机膨胀阀后面全是霜

[复制链接]
发表于 2024-8-17 20:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如图,加了很多制冷剂,低压压力只有1个,怎么加都不会升高,膨胀阀后面全是霜,
mmexport1723896706104.jpg
圆圈处就是膨胀阀,希望有经验的师傅指教。换下来的原因是压缩机短路,启动电容没有容量了,这个换的是空调压缩机。
发表于 2024-8-17 21:20:10 | 显示全部楼层
堵......堵
发表于 2024-8-17 21:27:23 | 显示全部楼层
同意二楼大师说法
 楼主| 发表于 2024-8-17 21:52:28 来自手机 | 显示全部楼层
问题是那里堵了呢?
发表于 2024-8-17 22:07:12 | 显示全部楼层
应该是膨胀阀开启度不合适、现在换的压缩机和原来的膨胀阀不匹配吧。
发表于 2024-8-17 22:16:39 | 显示全部楼层
郑zqh 发表于 2024-8-17 21:52
问题是那里堵了呢?

22与410的油不同,也会堵 ,是否22压缩机?
发表于 2024-8-17 23:19:34 来自手机 | 显示全部楼层
应该是膨胀阀卡滞未开启吧
发表于 2024-8-18 07:41:37 | 显示全部楼层
郑zqh 发表于 2024-8-17 21:52
问题是那里堵了呢?

哪里开始结霜哪里堵!
发表于 2024-8-18 08:02:06 | 显示全部楼层
前几天修一台小冰柜,毛细管结霜,过滤器堵了
发表于 2024-8-18 08:21:29 | 显示全部楼层
看看老师傅的,西安我尊重的那个已仙逝的师傅文章。

就是赌了。你换赌了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-17 04:32 , Processed in 0.063185 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表