大金一P空调故障ER 换外机主板解决

[复制链接]
发表于 2024-8-15 23:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
大金一P挂机空调第一次能开半小时这样出现绿灯一直闪遥控器查得故障ER,这个故障还真不好弄的,第一次是先查内机管温是15K左右,环温没找到,,可能是集成在主板上了,外机的三个传感器也都是在15K左右,第二,去外机测机子开始都会制冷外风机吹出来的也是热风,不像网上说的可能是四通阀串气的问题,(四通阀串气是高压不高低压不低,四个管都是差不多温度而这个机两两管不同温度)不知道四通阀串气风机会不会吹出热风的,内机也吹冷风,且压力13KG,电4A掉到2A多左右压力也保持在13KG左右,等了十多分钟都没有听到升频的 声音,一般变频机都在十多分钟后听到压缩机比较响的声音,第三是把细管阀门关了,回气管也能到负压,压缩机串气也排除了,这几个排查都指向外机主板, 换外机主板解决。此时我想问一下大家大金大一P的空调410A的,压力正常都是12KG吗,环温大约30度这样的,电流在5A左右的,换主板后开机十多分钟后听到升频的声音,低压力是在10KG左右,电流到了7A的,然后过几分钟又开降频了,电流回到5A 压力在12KG左右。再到电流2A左右,压力还是在12KG..现在这台机用了几天都没问题。我想应该是正常的。这样的压力和电流。此次记录我相修大金的过程。欢迎大家指正
发表于 2024-8-16 07:26:43 | 显示全部楼层
下了功夫
发表于 2024-8-16 11:16:24 | 显示全部楼层
谢谢分享维修过程
 楼主| 发表于 2024-8-17 22:18:16 | 显示全部楼层
总结一下就是压力正常电流小了,压力正常就是系统正常,电流小那么就是电控的事,就是不升频,不升频就是内外机的传感器或是主板的问题
发表于 2024-8-23 13:27:23 | 显示全部楼层
谢谢分享维修过程
来自[电子技术论坛]www.dzdu.com
 楼主| 发表于 2024-9-20 08:08:01 | 显示全部楼层
不好意思这台机子还是一样的故障,还没有再去修的。可能是四通阀的问题
发表于 2024-9-20 10:12:25 | 显示全部楼层
首先不是ER,是EA,这个故障和外机主板无关,制冷制热切换故障,这是带偏你的,依靠内机管温检测什么,就是什么,干吧
发表于 2024-9-20 10:29:30 | 显示全部楼层
换管温感应器
发表于 2024-9-20 10:30:09 | 显示全部楼层
换管温感应器
发表于 2024-9-20 16:19:51 | 显示全部楼层
谢谢分享维修过程
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 20:53 , Processed in 0.060417 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表