怎么判断膨胀阀漏了?压缩机停机时进出气口相互通气吗

[复制链接]
发表于 2024-8-15 16:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
100金币
维修一个返厂的设备,之前出厂经过调试过一切没问题。6P中温压缩机,打零下20几度。用的丹佛斯热力膨胀阀,阀芯6#,制冷剂是R404。气温33度时,运行高压(表压)15公斤,低压是负压或0,且不制冷,冷凝器几乎不热,膨胀阀轻微结霜。刚开始以为是缺氟,补加了氟后问题依旧。怀疑是阀芯或过滤器堵了,拆掉后发现不怎么脏。氮气吹干净后重新抽真空加氟问题依旧。又怀疑是膨胀阀坏了给阀门关死了。换了新膨胀阀后(没换阀芯)问题解决。拆掉的坏阀仔细检查也看不出问题。想测试一下是不是泄漏了,感温包和连接的不锈钢管泡水里也没有气泡。看来膨胀阀坏了是可以几乎关死的。      另外我还有问一个问题:压缩机停机时,排气管和吸气管通气吗?  我从吸气管处的加氟口充氮气打压,整个管路都能充进去高低压表都显示17公斤,这时膨胀阀是坏着的应该是关死了,这样看停机时压缩机进出气口是通气的,包括抽真空也是只从加氟口抽整个系统都能抽空。但从低压加氟口放气时低压管路气可以放出来,高压管路放不出来。就是低压表是0,高压表仍然是17公斤。这样判断时压缩机进出气口又是不通气的。压缩机是涡旋压缩机,到底停机时压缩机是不是进出口通气的? 下面是系统原理图

原理图.jpg
发表于 2024-8-15 22:29:20 | 显示全部楼层
停机了压缩机是会串气的
发表于 2024-8-16 05:43:54 | 显示全部楼层
压缩机在正常状态下,不任停机还是在运行中,其高低压(即进出口)端是互不通气的,即不串通,除非气阀出了故障。
绝对不能把膨胀阀当关闭阀使用,否则阀就弄坏了。应保持出厂状态不变,不要乱调动膨胀阀,否则无法判断系统是否缺氟还是多加了氟。
发表于 2024-8-16 13:50:15 | 显示全部楼层
停机状态压缩机气门是关闭。
发表于 2024-10-29 07:37:06 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机吸气压力高于排气压力,阀板阀片打开,吸气压力低于高压,阀片关闭。