美的全直流报pf

[复制链接]
发表于 2024-8-14 21:08:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
美的311-279-391,美的全直流板,在机器上报p1.拆机用小白检测不报故障,只用压缩机检测的,没有加载器,又把主板装在原来的空调上小白报pf,拆下来检查PFC检测电路,和pfc保护电路都没有问题,为啥空载不报故障,望老师们指点哪块电路有问题
发表于 2024-8-14 21:36:16 | 显示全部楼层
空载电流不够,pfc不工作,所以不报故障

 楼主| 发表于 2024-8-15 07:10:46 来自手机 | 显示全部楼层
好的,在网上买,卤素灯管加载器能行吗,可能哪个电路有问题啊
 楼主| 发表于 2024-8-17 06:44:16 来自手机 | 显示全部楼层
已经修好了,pfc驱动的r36开路了
发表于 2024-8-17 11:08:58 来自手机 | 显示全部楼层
有图就更形象
发表于 2024-8-17 12:45:21 | 显示全部楼层
谢谢  分享