格力、美的、海尔、奥克斯、海信、科龙、松下空调故障代码大全,维修空调的宝典:

2.jpg

1.jpg

3.jpg

5.jpg

6.jpg

4.jpg

8.jpg

7.jpg

9.jpg

评分

参与人数 3威望 +8 幽默 +7 收起 理由
峧西维修 + 2 + 2 赞一个!
微笑每一天 + 3 + 5 谢谢分享,有您更精彩!
兰来有 + 3 谢谢分享,有您更精彩!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2024-8-14 10:02:57 | 显示全部楼层
cxj98 发表于 2024-8-14 09:53
图片太模糊了。

松下
H11室内外通讯异常
H14室内吸入口温度传感器异常
H15压缩机温度传感器异常
H16室外CT断线
H19室内电机异常
H23室内热交换器温度传感器异常
H24室内热交换器温度传感器断线短路
H25空气清洁异常/通电异常
H27外部气温传感器异常
H30排放温度传感器异常断线
H31室内温度传感器异常/断线短路
H33内外接线错误异常
H97室外风扇电机锁死异常
H98室内压力过高保护
H99室内热交换器冻结保护
F11冷暖转换异常/热交温度传感器
F16制冷除湿转换异常热交温度传感器
F9OPFC保护/断线过电压温度过高
F91冷媒循环异常
F96室外电源晶体管温度过高保护
F97压缩机温度过高保护
F98总电流保护
F99DC峰值电流控制
ZZ001连接线/端子接触不良或错误
ZZ002室内变压器不良
ZZ003室外变压器不良

大金
H0传感器故障
F1NO1保护装置动作
H1空气温度热敏电阻故心F2NO2保护装置动作
H2电源传息器故障
H3高压开关异常
H4低压开关异常
H5压缩机过裁传愚易异常
H6压缩机过电流传恩器异常
H7风机过载或过电流异常
F6热交(1)温度异常
FA排除压力异常
FC吸入压力异常
J0冷螺温度传感晶异常
J1压力传感圈异常
J2电流传愚器异常
J3排出管热敏电阻异常H8AC输入过电流传感器异常H9室外风气热敏电阻异常
J4低压相当饱和温度异常
J5吸入管热敏电阻异常
HA空气吹出热敏电阻异常
E0保护装置动作
J6热交(1)热敏电阻异常
E1室外机P板不良
J7热交(2)热敏电阻异常
E3高压开关异常
J19双管热交出口感汇包异常
JA排出管压力传感器异常
E4低压开关异常
ES变频压缩机马达过戴
JC吸入管压力传感器异常LO变频系统故障
E6标准压缩机马达过电流
E7风机马达过戴或过电流L3开关箱内温度上升LA散热片温度高
E8  AC输入过流
E9电子膨胀间故障

TCL
F0室内环温故障
ER显示屏通讯故障
Ap压缩机过载保护
EU中压传感器故障
C1室内管温故障
EY液管温度传感器
C4室外传感器故障EJ中管温故障
C5室内外通讯故障
日L排水系统故障
D3水泵故障
FO室内环温故障
EO空内外通讯故障
F1室内室温故障
E01显示板通讯枚障
F2室内管温故障
E02内外机通讯故障
F3排出管温故障
E03空外板三相故障
F4压缩机保护
E04压力过高
F6缺相或盘温保护
E05压力过低
F室外管温故障
E06压缩机电流过大
H1高压力保护
E07制冷或制热不良
H2低压力保护
E08排气温度过高
H6系统缺媒保护
E09内外机不配套
HE电源相序保护
E1室内环温故障
E10室温申阻故障p1压缩机电流保护E11室内管温故障P2过电流保护
E12室外管温故障P3系统保护
E13室外排气故障P4排气温度保护E2室内传感器故障p5制冷防过冷
E3室外管温故障P6制冷过热保护E4压缩机保护
p7制热过热保护E5室外保护p8室外环温保护E6室内风机或管温p9压缩机驱动保护E7压机保护或外温PA模式冲突
E8外排气温度过高PC空外盘感温保护E9变频驱动故障PH排气感温保护EA电流传感故障PP驱动保护
EC室外通讯故障RP室内管温保护ED室内芯片故障EU申压传感器故障EE室内外芯片故障EY液管温度传感器EF室外风机故障
EJ中管温故障
EN排气管温故障
EL排水系统故障
EP压缩机顶部温条

海信、科龙
F03电压变压器故障FO4电流互感器故障FO51PM模块保护F40直流电压检出异常F01室外盘管温度传感器F06过欠压保护F02排气温度传感器故障F23冷媒泄露FO7室内外通讯异常P16室内外通讯降频F13排气温度过高保护下F19直流压缩机失步F12室外环境温度过低P14变调率限频F14室外环境温度传感器F47IPM温度异常F22压缩机预加热状态F20室外风机堵转F31压机失步检出F24压缩机型号匹配错误
FO8电流过载保护
F17室外机PPC保拒

海尔
EO 排水故障E1 室内环温或模块过热E2室肉管温传感器故限E3室外环温或通讯故障E4室外环温或模块故阿E5三相电机或相序错E6压力保护E7通讯故障或压机保护E8控制面板通讯故障E9压力排气温度异常E10温度传感器故障E11外风机或步进电机异常E12室外除霜传感器异常E18室外电脑版通讯故障E19室内风机故障E20压缩机运行异常E22压缩机损坏故障E24室内管温传感器异常E25室内温度异常
E26压缩机震动过大
E27压缩机启动异常
EE室外芯片或内风机故障EC制冷过载保护
F19电源欠压
F21室外除霜感温故障
F1 室内环温传感器故障F1 电子膨胀阀异常
F2室内管温传感器故阳
F3室外模块通讯故障
F06室外环温传感器故陶F03模块通讯故障
F3室外模块通讯故障F4管温或排气温度过广F5室内管温包低于0度F6室外环温异常F6室外环温异常F7室外传感器故障
F7面板通讯异常
F8室外直流风机异常F9蒸发器温度过低
F10制冷过载保护
FR压机过载保护
F11压缩机检测异常
F12室外芯片故障
F13压缩机强制转换异常
F15室外直流风机过热
F16室外直流风机过流
F18电源过压保护
F20系统压力保护
F22交流电流异常保护FC室内机开门指

F23直流电流保护

奥克斯变频空调
E[ 室内环境温度传感器故障(检查环温传感器阻值、内机主板传感器电路)E2 室外盘管温度传感器故障(检查盘管传感器阻值、外机主板传感器电路)E3 室内盘管温度传感器故障(检查盘管传感器阻值、内机主板传感器电路)E4 内风机故障(查内风机驱动电路、风机自身)
E5内外机通讯故障(检查内外机主板通讯环路、连接线)
E6缺相保护(检查外机主板六路驱动、三路自举)
E7过流保护 (检查PC电流电压检测电路)
E8排气传感器故障(检童排气传感器阻值、外机主板传感器电路)E9压缩机排气温度保护(检童压机是否高温、缺氯、外机脏)
EB 室内E方故障(检童内机E方电路 )
FO室外风机故障(检查风机驱动电路、风机自身)
F1模块保护(检查15V,以及硬件保护电路)
F2 PFC保护(检章PFC保护电路)
F3压缩机启动失败(检查六路驱动、三路自举、棋快自身)
F5 压缩机顶部开关(检查压机是否高温、缺氟)
F6 室外环境温度传感器故障(检查环境传感器阴值、外机主板传感器电陷)
F7 过欠压保护(检查母线电压检测电路 )
F8 主CPU与驱动CPU通讯故障 (检查两CPU之间通讯环路)
F9 皇外E方故障(检查外机E方电路 )
HO化们
L0 模块过欠压保护(检童模块电压检测电路
L1 相电流保护(检童棋块电流检测电路 )
12 压缩机失步故障(检查六路驱动、三路自举、模块白身)
13 压缩机缺相(检查六路驱动、三路自举、模块自身)
L4 驱动PM保护(检查六路驱动、三路自举、模块白身)
LS PPC模块保护 (检查PFC保护电路 )
L6 PFC过流保护(检查PFC电流检测电路)
L7 电流检测 AD异常保护
L9 模块温度保护(检测模块本身、温度检测电路 )
P2 高压保护(检查外机电压检测电路 )
P8 室外过流保护(检查外机电流检测电路)


美的
LO蒸发器高低限频
L1冷凝器高温限频
L2压缩机排气高温
L3电流限频
L5电压限频
L6PFC模块故障
EO内机E方故障
E1内外机通讯故障
E2内机过零检测故障
E3内机风机失速
E5外机温度探头故障E7外机直流风机失速EB内机板和显示故障PO室外机模块保护P1电压保护
P2压缩机顶部温度P3室外温度过低保护P4压缩机反馈保护
P6压缩机排气温度过高P8外机电控电流保护p9蒸发器高低温保护PA冷凝器高低温保护
P10电压过低保护
P11电压过高保护
P12外机直流侧电压保护
P41压缩机电流采样故障
P42压缩机启动故障
P43拽熬哎哀 辫碍补憋挨隘扳哀唉岸凹爱机缺相保
P45外机主芯片驱动同步
P46压缩机失速保护
P47压缩机锁定保护
P48压缩机脱调保护
P49压缩机过电流保护
P80内机电流保护
P81外机电流保护
P82交流电流采样故障
E50外机温度传感器故障E51外机E方故障E52外机管温传感器故障E53外机环境传感器故障E54外机排气传感器故障E55外机回气传感器故障E60内机环境传感器故暗
E61内机管温传感器故障

格力天花机故障代码
DJ缺逆相保护
E0水泵故障
E1压缩机高压保护
E2室内防冻结保护
E3压缩机低压保护
E4压缩机排气高温保护
E5压缩机过载保护
E6通讯故障
E8内风机保护
E9水满保护
EH辅助电加热故障
F0内环境温度传感器故障
F1蒸发器温度传感器故障
F2冷疑器温度传感器故障
F3室外环境传感器故障
F4排气温度传感器故障
F5显示板温度传感器故障


格力
E1系统高压保护
H6无室内电机反馈
E2内机防冻保护
C2漏电保护
E3系统低压保护
C3接错线保护
E4压缩机排气故障
C5跳帽故障
E5低电压过流保护
C6没地线
E6通讯故障
FO缺氟或系统堵
E7模式冲突
F1室内环境传感故障
E8防高温保护
F2室内蒸发传感故障
E9防冷风保护
EO整机交流电压降频3室外环境传感故障F4外机冷凝传感妆增H2静电除尘保护
F5外机排气传感故H3压缩机过载保护F6制冷过负荷降频
H4系统异常
F7制冷回油
H5变频板模块保护
F8电流过大降频
H7压缩机同步失败
F9排气过高降频
H9加热棒故障
H1化霜中
PL直流输入电压过低
U7四通阀换向失败
PC滑动门故障
P7散热器感温包故障
LP内外机不匹配
UL排气传感器故障
LE压机堵转
UH无室外电机反馈
U8电机过零检测故障
EE室内PCB板故障
发表于 2024-8-14 08:58:22 | 显示全部楼层
楼主好同志
发表于 2024-8-14 09:03:18 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-8-14 09:17:18 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2024-8-14 09:19:45 | 显示全部楼层
楼主好同志,谢谢分享!
发表于 2024-8-14 09:27:54 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2024-8-14 09:42:56 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2024-8-14 09:53:23 来自手机 | 显示全部楼层
图片太模糊了。
发表于 2024-8-14 10:04:11 | 显示全部楼层
收下了谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 16:04 , Processed in 0.074389 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表