家里的空调坏了,去年噪音就特别大,高频运行时更大,还能用就没有修。
前几天空调显示P4故障,查资料是IPM模块问题,可能是过流,过载,过压,高温。关机后再开机还能运行一会,调高温度28度,空调还能运行。没有出现P4。昨天彻底罢工,连续P4,不制冷,没法子,修吧!
在论坛上看到 灯泡星形接法,买了3个100w 灯泡。

1、拆外机,这是15年前的空调,主板电容分开,驱动板散热片一体。最老式变频空调。检查外机压缩机端子没有电压。判断外机问题。
微信图片_20240801194915.jpg
2、拆外机主板,空调断电,检测压缩机电阻平衡,都是1.5欧姆,压缩机应该问题不大。主板,电容,驱动板,外接线端子,在一个铁盒里,需要拆除周边螺丝,拆除外面连线。主板上面是压缩机,四通阀,风扇,电感。下面不好拆,有四个传感器连线,端子接线全部拆下,将铁盒拿出。
微信图片_20240801195102.jpg
3、检修铁盒内部,检测IPM模块,输出侧,各个端子电阻在合理范围内,ipm模块应该不坏,重新加硅脂固定。滤波电容2400uf/450v也正常。发现滤波小板有接线端子有虚焊,风扇接线端子有虚焊,16v端子有虚焊,加焊各种端子。
4、摆脱外机,在室内连接铁盒和室内机,加灯泡负载,发现驱动板有电压输出,灯泡逐渐变量。
5、恢复室外机,空调运行正常。这是图纸。
再次感谢论坛,提供资料。 微信图片_202408011951011.jpg

室内机控制面板电路图.jpg
室内机主控电路.jpg
室外机电路.jpg

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
修理工作 + 1 谢谢分享,有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2024-8-1 21:30:48 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-8-1 21:54:15 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2024-8-1 22:10:47 | 显示全部楼层
谢谢分享,
发表于 2024-8-1 22:31:41 | 显示全部楼层
谢谢分享,运气不错
发表于 2024-8-1 22:42:21 | 显示全部楼层
我修过这个一模一样的,但是海信
发表于 2024-8-1 22:56:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,论坛有你更精彩
发表于 2024-8-2 00:40:23 | 显示全部楼层
谢谢分享,运气不错。
发表于 2024-8-2 05:53:25 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2024-8-2 08:01:40 | 显示全部楼层
早期老式交流变频机,我们这早就入土了,卖废品老值钱了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-15 15:44 , Processed in 0.069053 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表