电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1154|回复: 15

美的IH电饭煲维修实测。

[复制链接]
发表于 2024-7-31 08:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
主板MB-IH-P06  跳线J102处为IGBT温度检测点。电压4.43V冷机电压偏离查IGBT温度传感器100K 。 冷机到水烧开时 .上盖传感器电压0.47V-2.5V,锅底传感器电压  0.68-3.1V,冷机电压偏离查传感器。上下传感器为50K。水烧开后,上传感器为4.5K锅底为3.9K。
发表于 2024-7-31 08:17:40 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2024-7-31 08:34:29 | 显示全部楼层
故障代码.png
发表于 2024-7-31 08:49:46 | 显示全部楼层
好人啦,楼主
发表于 2024-7-31 08:56:33 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-7-31 09:00:33 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-7-31 09:27:52 | 显示全部楼层
用心了。谢谢
发表于 2024-7-31 10:06:32 | 显示全部楼层
感谢分享                  
发表于 2024-7-31 12:03:46 | 显示全部楼层
谢谢分享……
发表于 2024-7-31 12:18:40 | 显示全部楼层
谢谢分享           
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 20:44 , Processed in 0.063177 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表