冷库降温到零下10度为什么膨胀阀还没有结一点霜

[复制链接]
发表于 2024-7-29 07:25:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷库8*4*25。配25匹大明低温和20匹大明低温各一台,风机配DD240和DD200。膨胀阀配15冷吨和12冷吨。丹佛斯的,雪种是R22巨化,进液管是22,回气管是42。
管路长18米。另一台,进液管19,回气管配38。管路长8米。加氟,25匹加27公斤,20匹加25公斤,目前问题,降温慢,降到-11度,膨胀阀还没有结霜,请求荣老师帮助,解答,谢谢啦荣老,和各位同行,是新冷库还在调试中。
 楼主| 发表于 2024-7-29 14:43:43 来自手机 | 显示全部楼层
求助荣老师和各位同行。
发表于 2024-7-29 21:03:23 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发温度所对应的回气压力应该是严重偏低,加氟量还差得远
发表于 2024-7-30 06:46:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2024-7-30 06:51 编辑
临江冷库制作 发表于 2024-7-29 14:43
求助荣老师和各位同行。


系统压缩机的进排气管径,都是按压缩机的接口口径连接的,与是否结霜没有联系。
尽管库温已经达到-11度,但如膨胀阀的开启度过大,或者配大了膨胀阀,或者制冷剂严重不足等,都会使膨胀阀结不起霜。
提供了库温,但没提供该库温下的低压压力,无法判断是否缺氟还是膨胀阀的问题。不知此时回气管路是否结了霜?
 楼主| 发表于 2024-7-30 13:17:16 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2024-7-30 06:46
系统压缩机的进排气管径,都是按压缩机的接口口径连接的,与是否结霜没有联系。
尽管库温已经达到-11度, ...

荣老师您好,库温-11度时,环境温度38度。低压为0.6高压为17是水冷机组。但是膨胀阀不结一点霜,用湿手去碰是粘手的。制冷太慢,降温不下,
25匹加氟到36公斤。22的氟利昂,管路有点长,横管走18米。
发表于 2024-7-31 05:36:08 | 显示全部楼层
临江冷库制作 发表于 2024-7-30 13:17
荣老师您好,库温-11度时,环境温度38度。低压为0.6高压为17是水冷机组。但是膨胀阀不结一点霜,用湿手去 ...

只要系统中的制冷剂当量,结霜与管路长短没有直接的关系。库温-11度,此时的蒸发温度为-16度,对应R22的压力为0.185MPa表压(约合1.8kg/cm²),扣除回气管路一定的压力损失,此时正常的低压压力应为1.5kg/cm²表压左右。
环温38度,风冷式冷凝器的冷凝温度比环温高12度左右,即为50度左右,对应R22的压力为1.844MPa表压(约合18.5kg/cm²),正常的高压压力应为18.5kg/cm²表压。
该系统的高低压压力都比正常值低了,造成蒸发压力低,制冷量小,降温慢。如果膨胀阀的调节杆处中间位置上,那就是系统的制冷剂仍然不足。
 楼主| 发表于 2024-7-31 06:22:27 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2024-7-31 05:36
只要系统中的制冷剂当量,结霜与管路长短没有直接的关系。库温-11度,此时的蒸发温度为-16度,对应R22的 ...

荣老师您好,压缩机是水冷式,
发表于 2024-7-31 12:26:00 | 显示全部楼层
临江冷库制作 发表于 2024-7-31 06:22
荣老师您好,压缩机是水冷式,

水冷式冷凝器的冷凝温度比出水温度高4~6度。
 楼主| 发表于 2024-7-31 12:58:20 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2024-7-31 12:26
水冷式冷凝器的冷凝温度比出水温度高4~6度。

荣老师,库温拉不下去,25匹低温机加氟到37公斤了,20匹低温机加氟到28公斤了目前库温降到-13度时,25匹   低压0.8高压17
           20匹   低压1.1高压16
二台机组机头结霜。都不粘手。环境温度38
发表于 2024-7-31 16:49:52 | 显示全部楼层
临江冷库制作 发表于 2024-7-31 12:58
荣老师,库温拉不下去,25匹低温机加氟到37公斤了,20匹低温机加氟到28公斤了目前库温降到-13度时,25匹  ...

库容800立方,根据总制冷量压缩机应配60P的半封机组,应选择高效低温半封压缩机。刚才我才看了一下,机组配得太小了,小马拉大车,拉得动吗?如果不是半封机组,那效率就更低了。机组制冷能力小,制冷量达不到,加多了氟,机身又会结霜;制冷量小,蒸发温度和压力又低,不加氟低压压力又达不到正常值。这是系统的配置不合理所造成的结果。
以后要把压力单位写上!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 19:03 , Processed in 0.060567 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表