楼主: 210cjp

墙壁风扇和空调联动,看似简单,实施起来很伤脑筋

[复制链接]
发表于 2024-7-24 07:25:55 | 显示全部楼层
导风板贴强磁块加固定位置干簧管是最简单可靠的方案
发表于 2024-7-24 08:36:15 | 显示全部楼层
一个米家智能插座和米家空调伴侣就可以搞定啊,设置联动场景,开一个就关另一个
 楼主| 发表于 2024-7-24 09:01:41 | 显示全部楼层
如果装电流继电器,也只能装去检测风轮电机的电流才合适了,要是装去检测总电源电流就不合适,因为风轮停止后主板上通去外机那个中继还吸合着,要三分钟后才会断开,即是说外机这个时候还有部件要用电,所以还有电流.故此电流继电器装在总电源线上不合适.
发表于 2024-7-24 09:24:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 蔡丙臣 于 2024-7-24 09:27 编辑

定时器一个,微型继电器一个,线材及插座根据设计要求购买,定时器接出1个插座供空调和微型继电器使用,定时器设定好断电时间时间、定时器关闭空调后微型继电器同时失电常闭触点闭合接通供给风扇的电源。
发表于 2024-7-24 09:31:02 | 显示全部楼层
zdm123 发表于 2024-7-23 22:34
搞那么复杂干嘛,消毒柜继电器不行么?关机没220V,常闭触点用来控制风扇电源接通不就行了,要不改内机继电 ...

消毒柜定时器最长也就120分钟吧,恐怕不符合楼主需求,如果没有时间要求你的方案可行,楼主的空调可能需要开一晚上的
发表于 2024-7-24 09:40:30 来自手机 | 显示全部楼层
不用那么劳神,花钱在淘宝上买一个用继电器款的水钻机联动插座,将联动插座中继电器换成五个引脚的,然后将常开触点与联动插座的从动插口引脚联接,这不就成了空调工作,壁扇停工,空调停工,壁扇工作了么,只花得了约四,五十元钱。
发表于 2024-7-24 09:56:10 | 显示全部楼层
一个电流继电器搞定
 楼主| 发表于 2024-7-24 10:23:31 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2024-7-24 07:25
导风板贴强磁块加固定位置干簧管是最简单可靠的方案

能看得出门路的师傅都是有仔细读帖而且熟悉变频空调的老师傅.所以标题说看似简单,但是实施起来伤脑筋.
发表于 2024-7-24 12:12:33 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2024-7-24 07:25
导风板贴强磁块加固定位置干簧管是最简单可靠的方案

的确是这样
发表于 2024-7-24 12:19:31 | 显示全部楼层
睡到自然醒的时候再关空调也多花不了几块钱,除非偷的人家的电,不能让别人看到
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-8 11:24 , Processed in 0.060879 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表