墙壁风扇和空调联动,看似简单,实施起来很伤脑筋

[复制链接]
发表于 2024-7-23 18:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 210cjp 于 2024-7-23 19:07 编辑

控制要求是房间空调早上4点钟自动停机,这个由遥控器手动定时。停机后壁挂风扇马上自动开启。这很简单嘛,微型继电器线圈在风轮慢速档中继触点取电不就行了吗?风轮电机失电微型中继也失电,常闭触点闭合接通壁扇电源。方案可行。
可是拆出内机主板一看,压缩机是变频控制的,风轮电机也不是普通的由几个中继调速的交流风扇电机,而是直流电机。这就不好办了,在风轮插座附近几个光藕上都找不到直接能用的点。
那么在板上那只通去外机的中继触点上取电行不行?不行,因为内机停机后板上这个中继要等三分钟后才会失电断开,三分钟房间温度已经起来了,不合要求。要内机风轮电机失电停转加装的中继马上失电接通壁扇电源。
那么在摆风电机上取电行不行?也不行,虽然是12伏,但那是脉冲的,微型中继接上去会一吸一放。
请各位帮忙想想有什么好办法实现内机风轮停止转动墙上壁扇立即启动。

无标题.png

微信图片_20240723163812.jpg

微信图片_20240723163805.jpg
发表于 2024-7-23 18:58:21 | 显示全部楼层
自制干簧管继电器就可以了。
 楼主| 发表于 2024-7-23 19:01:03 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2024-7-23 18:58
自制干簧管继电器就可以了。


谢谢。这个主意不错,成本不大,那么干簧管贴在哪个地方获取开关机信号比较好?
发表于 2024-7-23 19:06:47 | 显示全部楼层
空调电流检测电路。原理和电钻水泵联动一样。外部手术。
发表于 2024-7-23 19:48:17 来自手机 | 显示全部楼层
买个定时插座控制壁扇
发表于 2024-7-23 20:06:17 | 显示全部楼层
去tb搜电流传感器开关就好了
发表于 2024-7-23 20:15:18 | 显示全部楼层
210cjp 发表于 2024-7-23 19:01
谢谢。这个主意不错,成本不大,那么干簧管贴在哪个地方获取开关机信号比较好? ...


如果采用干簧管可以贴在挡风板,闭合就导通~
发表于 2024-7-23 20:19:54 | 显示全部楼层
LIUSHE 发表于 2024-7-23 19:06
空调电流检测电路。原理和电钻水泵联动一样。外部手术。

方法是可以,不过楼主说的只是空调关闭时候风扇才开始工作,而电流检测这个方案是当空调温度达到了压缩机停机电流小了,风扇就开始工作,违背了工作方式。
发表于 2024-7-23 20:24:19 | 显示全部楼层
内风机15V供电上有个PNP三极管控制
 楼主| 发表于 2024-7-23 20:36:17 | 显示全部楼层
cldz 发表于 2024-7-23 20:24
内风机15V供电上有个PNP三极管控制

你是指风扇插座第七脚左下角那只吗?试过了,电压是有,但是带不起微型中继。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-23 13:10 , Processed in 0.065555 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表