今天修个原安装的空调,用户是安装在鱼塘旁,房子是用树脂瓦,吊了顶,空间18个平方,今天阴处38℃。是一个杂牌1,5匹的空调单排铜管,出风口温度14度。房间内温度降不下来。低压压力5、5个压了,用户是感觉空调没弄好,请大神指点,正不正常,或许忽略什么问题
发表于 2024-7-21 20:57:17 | 显示全部楼层
师傅,
氟是?
定频?变贫?
数学更要学好。会算38-14吗?
你尽不尽力俺不知道,但鸭鸡的蒸发温差达24!真的是尽力啦。
发表于 2024-7-21 21:04:42 | 显示全部楼层
用的是22,41,32压值
发表于 2024-7-21 21:07:38 | 显示全部楼层
用的是什么制冷剂22  41   32 压力值都不一样
 楼主| 发表于 2024-7-21 21:30:45 来自手机 | 显示全部楼层
1668899 发表于 2024-7-21 21:04
用的是22,41,32压值

制冷剂是R22,是否制冷剂过多
 楼主| 发表于 2024-7-21 21:35:31 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2024-7-21 20:57
师傅,
氟是?
定频?变贫?

是定频空调,制冷剂是R22,是移过的旧空调,移的时候,管子有两处瘪了,但感觉关系不大,按用户截掉了瘪的一段,重新焊接,抽真空,加氟,还有一样
 楼主| 发表于 2024-7-21 21:38:17 来自手机 | 显示全部楼层
1668899 发表于 2024-7-21 21:07
用的是什么制冷剂22  41   32 压力值都不一样

低压压力一的5个,是否要一些
发表于 2024-7-21 21:38:49 | 显示全部楼层
20度以上的温差 效果应该很不错啊
 楼主| 发表于 2024-7-21 21:40:41 来自手机 | 显示全部楼层
为善 发表于 2024-7-21 21:38
低压压力一的5个,是否要一些

我知适正常是5个压,是否加多了
发表于 2024-7-21 21:46:53 | 显示全部楼层
这温差还不行?房子保温不好吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 01:21 , Processed in 0.059244 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表