做的是低温冷却循环器。4P中温压缩机,最低蒸发温度-20度,配丹佛斯膨胀阀4#阀芯,膨胀阀又开大了一圈,蒸发器用的是1平方的板式换热。风冷凝器用的是排数5*10,尺寸长宽高520*200*530,换热面积21平方。现在制冷也能达到正常温度。测试了一下机组能效比大概有2.2左右。但是夏天温度高时刚开机高压会超压大概有30公斤。为了省空间和成本系统没用高压储液罐和液管电磁阀。  这个情况是不是冷凝器小了?还是说加个储液罐会解决开机高压超的问题?
发表于 2024-7-18 17:47:30 | 显示全部楼层
应该提供制冷剂的种类,以及所属地区的环温。
 楼主| 发表于 2024-7-19 08:10:58 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2024-7-18 17:47
应该提供制冷剂的种类,以及所属地区的环温。

制冷剂R404,环境温度32度左右
发表于 2024-7-19 18:50:43 | 显示全部楼层
ooo1988 发表于 2024-7-19 08:10
制冷剂R404,环境温度32度左右

膨胀阀不得调大调小,应保持出厂状态不变。否则无法准确判断系统中的制冷剂是否合适。
刚开机时冷却器温度较高,负荷较重,高压压力会显示高,这是必然的。环温32度,风冷式冷凝器的冷凝温度比环温高12度左右,即为44度,对照R404A制冷剂的对应温度是1.93MPa(约20kg)表压,此压力即可视为此时正常的高压压力。
清洗干净冷凝器,不知系统中的制冷剂是否加多了?
发表于 2024-7-19 21:23:32 来自手机 | 显示全部楼层
我最近也是用了5匹美的外机改的你这种我是准备做复叠用的,4匹压缩机配21平冷凝器小了,21平正常是2匹机的啊,夏天环境温度高高压肯定高啊,压缩比增大制冷效果不好,如果机组改变不了建议加喷液增焓,不然压缩机温度高容易挂啊,如果可以改建议把冷凝器换个40平的,增加个小储液罐,膨胀阀回到原来位置,这样就可以了,