电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 伟芝信电器

大金空调EA故障

[复制链接]
发表于 2024-7-19 15:03:50 | 显示全部楼层
8楼正解,是懂的人,反正我也遇到过,搞定
发表于 2024-7-19 15:04:26 | 显示全部楼层
碳炭 发表于 2024-7-18 00:06
大脑进水了,大脑在室内,与高空无关,

你是懂的人
发表于 2024-9-20 18:36:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 gusfmu 于 2024-9-20 18:40 编辑

你好,我现在修的一个大金也是这样的。开不定时出现故障,代码ER 看起来像又像是EA ,内外机也清洗过了,本来也不脏的,还是洗过了,以为是是散热不好导致的。系统的话压力可以上升到12,13KG  410A还以为是外机主板问题,换了还是一样的故障。就是那个电源绿灯一直闪,断电再上电又可以正常工作半小时。请问你是如何解决的。是不是内机传感器的问题,但只有管温,环温的集成在主板上了。外机三个传感 器我都测过了都一样的值。5K,好像,。现在一个月了客户也不急所以也没有去修,因为一直找不到方法。
发表于 2024-9-20 18:46:46 | 显示全部楼层
伟芝信电器 发表于 2024-7-17 21:03
这个故障困扰我了至少半个月有多了,一直没解决,高空,6楼飘窗顶上,用户还能勉强使用着,但始终要解决故 ...

我的也是这样高空,8楼换过外机主板还一样的故障,时不时出现绿灯闪的,断电上电又可以开一会。你的已经搞好了了吗,,我准备去换四通阀了,
发表于 2024-9-20 18:48:49 | 显示全部楼层
碳炭 发表于 2024-7-18 00:06
大脑进水了,大脑在室内,与高空无关,

请问是换内机主板吗,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 21:14 , Processed in 0.044404 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表