求助:易事特机房空调压机不转

[复制链接]
发表于 2024-7-15 20:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  空调修的不多,修机房空调更是大姑娘坐轿子--头一回。开闸通电,磨盘大的风扇开始运转,压缩机空开有基本平衡的三相电,施耐德交流接触器没动作,就在我用电阻档带电测接触器380输入输出端时,整个机房跳闸了。断开接触器输出送电也不动作,测接触器两端有220V(他大爷,是上下一组线圈,我以为左右一组),误判施耐德有问题。
  由于是事业单位机房,不便久留,拆下施耐德回来恶补才知是误判。该空调用了2年就坏了,坏了放了三年。现在怀疑是不是三相线序不对,要么是压机坏(要不然为何跳闸)?有请各路大师指点迷津
微信图片_20240715193847.jpg
微信图片_20240715193913.jpg
微信图片_20240715193901.jpg
发表于 2024-7-15 20:13:53 | 显示全部楼层
别轻易就判断压机坏  应该是没输出启动信号  你看PLC上边的信号到没到位  这个应该有触摸屏吧  看屏上有没有相序保护的报警信号
发表于 2024-7-15 20:50:59 | 显示全部楼层
顶一下不就知道了嘛?
发表于 2024-7-15 21:27:15 | 显示全部楼层
怀疑是不是三相线序不对------大功率空调都有相序检测电路,三相线序不对 空调不会起动,并且报警。
发表于 2024-7-15 22:17:41 | 显示全部楼层
施耐德质量好!
发表于 2024-7-15 22:42:31 | 显示全部楼层
机房跳闸有三种,不知你说的是哪一种,不同的跳闸方式有不同的故障判断结果。
发表于 2024-7-16 07:23:54 | 显示全部楼层
你空调修的不多 不要动大型设备。跟 电视机与拼接广告屏一样 不一样的
玩过无人机 不要说会修飞机
发表于 2024-7-16 07:34:00 | 显示全部楼层
目测这不是你的盘里的菜,这是人家空调厂家的菜。
发表于 2024-7-16 08:01:53 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2024-7-16 07:34
目测这不是你的盘里的菜,这是人家空调厂家的菜。

很多东西都是从第一次开始的。
 楼主| 发表于 2024-7-16 10:08:56 | 显示全部楼层
jniy 发表于 2024-7-15 20:13
别轻易就判断压机坏  应该是没输出启动信号  你看PLC上边的信号到没到位  这个应该有触摸屏吧  看屏上有没 ...

只有一个门,没有屏。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 11:30 , Processed in 0.064363 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表