楼主: wzy121

无语啊,加氟加了3个小时

[复制链接]
发表于 2024-7-11 08:15:02 | 显示全部楼层
就是自己也受不了啊.....
3个小时得干多少活
发表于 2024-7-11 08:52:13 | 显示全部楼层
空调系统里面没有一点氟,而接头处又很干净,这样的空调我是不敢加氟的,明显有哪里破了才会导致氟全漏光,不找到漏点,加了也是白加,必然返工。
发表于 2024-7-11 09:23:02 | 显示全部楼层
可能房东想留你吃饭,而你却不在意
发表于 2024-7-11 10:42:33 | 显示全部楼层
干嘛不测试一下进出口温度。
发表于 2024-7-11 11:27:44 | 显示全部楼层
看你说的你水平的确不行,还有的搞,当然,客户也许会另请高人,你得和用户说清楚,你这个有暗漏不是只加点氟就可以,如果不用管其它的可以少收钱不包多久。
发表于 2024-7-11 11:33:24 | 显示全部楼层
压力表如何来回调整
发表于 2024-7-11 12:33:32 | 显示全部楼层
看样子老师傅很像是修空调的厨师。如果这样有些机房空调还加不成氟了
发表于 2024-7-11 13:20:52 来自手机 | 显示全部楼层
我加氟都是只保证出风口温度降就完事
 楼主| 发表于 2024-7-11 21:45:33 | 显示全部楼层
大结局来了:通过加压,然后锁死粗细管,等段时间开阀门,压力下降外机漏,打开外机看见了三通阀门里面管有油污,洗洁精安排,弯曲处管子裂了,去配件店找了一遍没有,只能补焊;下面不说了。修空调少,让各位见笑了
发表于 2024-7-12 08:07:04 来自手机 | 显示全部楼层
定量加氟不香吗,省事