冻水机制冷不好

[复制链接]
发表于 2024-7-4 09:06:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
环温34.6度,蒸发器出水温度19.4度,供水21.5度,冷凝出水32.4,供水30.8度,压缩机电流152A,吸气压力6.26公斤,排气压力12.64公斤,目标容量30%,运行容量31%,排气温度61.9度,排气过热度27.2度,膨胀阀(lGV)开度39%,这些是机器运行1~2时显示的数据,自己分析这应该是缺氟的症状,第一次修心虚没底
 楼主| 发表于 2024-7-4 11:53:42 来自手机 | 显示全部楼层
R22冷媒  有大师指点下
Screenshot_2024-07-02-20-04-44-21_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg
发表于 2024-7-19 21:39:12 来自手机 | 显示全部楼层
螺杆啊!看你说的这些数据都是正常的,先补点氟看看吧!不行只能换膨胀阀了
 楼主| 发表于 2024-7-21 14:11:44 来自手机 | 显示全部楼层
404626007 发表于 2024-7-19 21:39
螺杆啊!看你说的这些数据都是正常的,先补点氟看看吧!不行只能换膨胀阀了 ...

谢谢!已外理好,氟不缺。这种机当变频空调来修就容易多了