电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 528|回复: 7

换一个2匹定频压缩机后效果不好

[复制链接]
发表于 2024-6-19 07:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一个2匹美得卡缸了,我去换了一个翻新的压缩机,外机铭牌上写的加2公斤氟电流7.8安
抽了20分钟空后加氟1.5公斤,低压运行压力5公斤,环境温度36度,电流8.5安,冷凝器很干净,风力很大,不敢在加了,氟是本地拿的巨化22.7公斤大罐那种绝对没问题现在细管不凉,粗管稍微冰手,毛细管在外机,内机出风效果不好,各位帮忙分析分析谢谢
发表于 2024-6-19 08:32:51 | 显示全部楼层
内机出风效果不好的情况下回气管应该很冰手才对,怀疑上次坏压缩机是不是毛细管有堵的原因在内造成长期过负荷运转超温造成的卡缸,要浪费些制冷剂了,或者用设备把氟打回罐里面去。
发表于 2024-6-19 10:49:58 | 显示全部楼层
机器运行技术指标没问题,效果差可能是压缩机不够匹配。
发表于 2024-6-19 11:53:56 来自手机 | 显示全部楼层
细管不凉,粗管徽冰手    把压力调到4一4.5Kg
发表于 2024-6-19 12:21:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 lujun55nn 于 2024-6-19 12:22 编辑

原装是什么牌子的压缩机,我买的就不要翻新的,只要日本机头
发表于 2024-6-19 14:01:39 来自手机 | 显示全部楼层
加多了吧?  翻新的铭牌不能信
发表于 2024-6-19 15:28:07 | 显示全部楼层
换了一个翻新的压缩机,不如换个外机
发表于 2024-6-20 08:01:13 | 显示全部楼层
我基本不换压缩机,都是换外机。实在客户不答应的,也只换新的压缩机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 15:28 , Processed in 0.055785 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表