海尔23空调r22制冷差

[复制链接]
发表于 2024-6-17 07:22:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
用户反映前段时间外机声音大  效果不好  环境 温度33度  整机电流4..6a   压力0.5  外机风扇2uf电容减少  已换
Screenshot_20240617_071349.jpg
Screenshot_20240617_071345.jpg
Screenshot_20240617_071336.jpg
发表于 2024-6-17 07:36:15 | 显示全部楼层
外机冷凝器散热不好,水枪冲冲吧
发表于 2024-6-17 08:03:33 | 显示全部楼层
制冷面积没提
发表于 2024-6-17 08:14:35 | 显示全部楼层
从指标上看空调没有任何问题,至于效果,看使用环境而定。
 楼主| 发表于 2024-6-17 12:43:41 来自手机 | 显示全部楼层
制冷面积不大于12平方  小出租房
发表于 2024-6-17 13:58:27 | 显示全部楼层
清洗外机冷凝器!
发表于 2024-6-17 20:53:52 来自手机 | 显示全部楼层
前几天碰到一台老LG的,22压力正常,电流正常,内机出风口一点温度没有。太忙了,没时间搞,放弃了
发表于 2024-6-17 22:33:20 来自手机 | 显示全部楼层
这种老机子,铜管子挺给力的,第一就是把那个三个电容全换了,三个电容内风机就是内循环电容然后就压缩机电容然后就是2.5的电风扇电容。换了之后呢还有6个轴承分别是内风机的轴承铅油压缩机的轴承老化外风机的轴承缺油老化。然后呢换了之后 清洗干净再测试效果应该就挺好的。如果效果不好那就把压缩机一换就可以了压缩机长时间工作积碳老化了。
发表于 2024-6-17 22:34:36 来自手机 | 显示全部楼层
哥哥把压缩机换了还是不行现在就有一个小问题了,那就是毛细管堵塞。由于压缩机油老化变质。我的压缩机磨损铁削之类的堵塞毛血管。或者说多睡一觉之后有灰尘堵住毛细管。
发表于 2024-6-18 11:38:47 | 显示全部楼层
23机能有多好的效果,又这么老了,看出风口温度,达标了就没办法了,只能换机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 15:35 , Processed in 0.061208 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表