  空调销售安装中出现许多制冷效果差的故障。定频空调安装时排空时间不对,空气混入制冷剂中。把制冷放掉,抽真空二十分钟至半小时,再按铭牌上制冷剂注入量重新加入故障排出。
  变频空调安装时要求抽真空15分钟多数安装仅仅作作样子,抽一两分钟完事,造成空气混入制冷剂中,制冷效果变差。
  变频空调漏制冷剂叠加后制冷剂效果变差是多数。
  变频空调最好抽真空按重量重新加入。按压力是加不准确的。
  就R410A制冷剂来说。    大阀门压力15度0.42
                             20度0.51
                             25度0.65
                             30度0.78
                             35度0.92
                             40度1
   多数同行说加到0.85   这数据不准确,变频压缩机工作在低频、中频、高频压力也是不一样,要抽真空按铭牌的制冷剂注入量加入最准确。
  我发现,修理中变频空调加制冷剂加多的是多数。加了制冷剂效果变差了,我抽真空按重量重新加入修好特别多。
   

评分

参与人数 2威望 +4 收起 理由
修理工作 + 1 谢谢分享,有您更精彩!
DLJwmg + 3 谢谢分享,有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2024-6-16 17:06:51 | 显示全部楼层
感谢老师对空调制冷效果差的专业分析以及解决办法,正努力学习消化中。
发表于 2024-6-16 17:25:20 | 显示全部楼层
菜鸟老五 发表于 2024-6-16 17:06
感谢老师对空调制冷效果差的专业分析以及解决办法,正努力学习消化中。

别学习这贴中的数据。错误百出!
发表于 2024-6-16 17:57:58 来自手机 | 显示全部楼层
一派胡言
 楼主| 发表于 2024-6-16 21:59:23 | 显示全部楼层
这些数据来自于格力售后。压力与温度关系,你不信在室外温度20度25度测一大阀门工作压力。你不懂科学数据就别胡说。环境温度越高压力上升。
 楼主| 发表于 2024-6-16 22:04:12 | 显示全部楼层
要多学习,不懂不要装懂。
 楼主| 发表于 2024-6-16 22:08:38 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2024-6-16 17:25
别学习这贴中的数据。错误百出!

数据来自于格力售后,你不懂不要装懂。
 楼主| 发表于 2024-6-16 22:11:33 | 显示全部楼层

你懂不懂温度与压力关系,学习过这方面知识吗?只得大家怀疑你的无知。
发表于 2024-6-16 22:16:18 | 显示全部楼层
不懂装懂的是你
发表于 2024-6-16 23:05:10 来自手机 | 显示全部楼层
这么宝贵的资料怎么能往外分享呢?本来半吊子就多,看完这个更给整不会了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 13:23 , Processed in 0.064724 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表