请问各位大佬,F0是什么意思?
发表于 2024-6-12 13:52:54 | 显示全部楼层
最通常的说法是“氟为O”了。
不同系列不同意义。
下回问最好表述清楚。
发表于 2024-6-12 14:21:08 来自手机 | 显示全部楼层
基本上是缺制冷剂了
发表于 2024-6-12 14:28:01 | 显示全部楼层
缺制冷剂了
 楼主| 发表于 2024-6-12 14:49:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 caijunjie 于 2024-6-12 14:52 编辑

    是用过多年的机子,柜机。我理解可能:1、管环温坏了,导致认为温差小,报缺氟。2·外风机不工作,系统温度偏高,导致管环温温差小,报缺氟。3、就是缺氟,用压力表测就知道了。4、散热不良。同2报F0。5、电路故障。6、用过的多年机子,堵就不可能了。不知道我分析的对不对。总之,就是管环温温差小了,才报此故障。目前,已经排除1、4、6
发表于 2024-6-12 15:11:16 | 显示全部楼层
内管温异常也会报F0
 楼主| 发表于 2024-6-12 15:40:51 | 显示全部楼层
统一回复,系统0.8个压,最后加到8个压,说要400元,还价240成交。
发表于 2024-6-12 16:25:26 | 显示全部楼层
你是考我们吗?你上次不是讨论过这个问题吗?哈哈哈!
发表于 2024-6-12 18:20:05 | 显示全部楼层
压缩机挂了,也报FO,遇到过这样的情况
 楼主| 发表于 2024-6-12 18:26:38 | 显示全部楼层
也有可能。气体没有压缩比,也就没有管环温差,也就报F0