电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 801|回复: 12

LG定频1.5匹,细管结霜

[复制链接]
发表于 2024-6-11 10:20:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
Lg定频1.5匹,开机后内机吹风常温,外机细管结霜。表压力正常4.5帕,就没有加氟。因为这台空调反馈有时开机正常,就关机后重开,冷气非常足。请老师傅判断一下故障原因,大家分享一下提高技能,谢谢。
发表于 2024-6-11 11:02:22 | 显示全部楼层
有电子膨胀阀的  看看电子膨胀阀
发表于 2024-6-11 11:22:52 来自手机 | 显示全部楼层
定频的小挂机一般没电子膨胀阀,运行压力和静态压各是多少?4.5是运行?压机或毛细管是检查方向……
发表于 2024-6-11 11:34:53 | 显示全部楼层
定频加佛
发表于 2024-6-11 12:04:55 | 显示全部楼层
冷暖机型与单冷不一样的修法。
赚钱为主的不一样修法。
学技术为主的不一样修法。

只开一贴,就想嫖尽技术?人际?心理?报价?等等学科?
 楼主| 发表于 2024-6-12 08:55:10 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位老师傅提供的维修经验。补充一下,冬天开机时一切正常。
发表于 2024-6-12 09:20:03 | 显示全部楼层
细管结霜,多半加弗解决。
发表于 2024-6-12 09:57:23 | 显示全部楼层
过滤器堵了
发表于 2024-6-12 10:06:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 余小天 于 2024-6-12 10:08 编辑

定频空调问题应该很好解决吧?
发表于 2024-6-12 10:12:50 | 显示全部楼层
谢谢各位老师傅提供的维修经验。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 13:38 , Processed in 0.060469 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表