这个机组是不是氟加多了

[复制链接]
发表于 2024-6-9 14:58:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台4匹的风冷冻库因铜管被磨破了制冷剂全部泄漏,R22氟加了4.2公斤,总电流22A开机1小时后低压0.24高压1.6,低压回气管和压缩机身结白霜了,温度下降得慢,氟是不是加多了点
发表于 2024-6-10 03:19:24 | 显示全部楼层
压力单位也不写,用行外话的口气说话我最讨厌!
当时的库温是多少?低压压力必须与库温相吻合,结不结霜是根据库温而决定的。
 楼主| 发表于 2024-6-11 21:11:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2024-6-12 05:20 编辑

低压0.2MPa 高压1.2MPa 库温-9度,低压回气管和压缩机身处,结一层纸厚约手掌大小的薄霜,正常不?
发表于 2024-6-12 05:27:14 | 显示全部楼层
彭远发 发表于 2024-6-11 21:11
低压0.2MPa 高压1.2MPa 库温-9度,低压回气管和压缩机身处,结一层纸厚约手掌大小的薄霜,正常不?
...

库温已到了-9度,膨胀阀后及回气管结霜都是正常的。但压缩机的机身上在任何时候和任何情况下都不得有结霜现象出现!
只要膨胀阀没有调动,处出厂状态,如果压缩机上出现了结霜,那就说明系统中的制冷剂加多了。
 楼主| 发表于 2024-6-12 21:27:49 来自手机 | 显示全部楼层
好的,谢谢荣昌老师的指导!
发表于 2024-6-25 22:18:23 来自手机 | 显示全部楼层
4匹机组加2kg多就够了,你这是给加满了,压缩机还能启动不错,修过一个比你这还猛的,2匹冷库给加了5公斤氟也不知道咋加进去的,涡旋机直接憋死,启动电流35a,哎!不是拿块氟表就能加的