电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 787|回复: 12

求助:风幕柜外机不工作

[复制链接]
发表于 2024-6-7 09:27:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接修一台风幕柜,故障为不制冷,上门检查外机不工作,检查380三相供电,电路板上220供电也正常。所有的传感器阻值都正常,高压低压保护开关都正常,三相相序都正常(本人已调线),按压压缩机接触器压缩机可以正常工作,就是没有220给接触器供电。就是外机不工作,此机是怎么控制外机的,就四根线是电源线。怎么维修?请问各位大神指点一







风幕柜mmexport1717721588961.jpg
风幕柜mmexport1717721599952.jpg
风幕柜mmexport1717721594491.jpg
风幕柜mmexport1717721626123.jpg
风幕柜mmexport1717721630698.jpg
风幕柜mmexport1717721602937.jpg
发表于 2024-6-7 10:01:57 | 显示全部楼层
顺着接触器线圈往前查,一定能查到,祝楼主师傅成功
发表于 2024-6-7 10:32:00 | 显示全部楼层
只会换板的话可能恼火。
 楼主| 发表于 2024-6-7 10:35:37 | 显示全部楼层
开车慢行 发表于 2024-6-7 10:01
顺着接触器线圈往前查,一定能查到,祝楼主师傅成功

压缩机接触器是由外机主板控制的
 楼主| 发表于 2024-6-7 11:04:27 | 显示全部楼层
chengdawang 发表于 2024-6-7 10:32
只会换板的话可能恼火。

因此风幕柜修的少接触的也少,维修资料难找,对其控制系统不了解,所以在此向各位大师求助,能否指点下
发表于 2024-6-7 11:30:33 | 显示全部楼层
外机只接4根线(380V电源和一根零线)。这种一般都是外机拖几组内风柜,采用压控停机。每台风柜只控制室内电磁阀,温度到了电磁阀关闭,系统低压下降到压控设定值停机。重点检查外机板工作电压,压控是否正常。
 楼主| 发表于 2024-6-7 11:44:38 | 显示全部楼层
此机确实是外机拖两组内风柜,请问师傅高压低压压力开关正常状态下用表测通为正常吗?看电路图高压压力开关为常闭,低压为常开,用表测都是通的,正常吗?

发表于 2024-6-7 13:05:58 | 显示全部楼层
匪名123 发表于 2024-6-7 11:44
此机确实是外机拖两组内风柜,请问师傅高压低压压力开关正常状态下用表测通为正常吗?看电路图高压压力开关 ...

你说的是压力开关,是系统保护的,机器控制起停,是最外面白色压力控制器,有压差值的。
发表于 2024-6-7 13:10:13 | 显示全部楼层
检测这个                                。
O1CN01Z0k3jU2J8ie0lXNZa_!!2150429377.jpg
发表于 2024-6-7 15:55:35 来自手机 | 显示全部楼层
六楼说的对,控制是压控停机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 23:09 , Processed in 0.064549 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表