电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 367|回复: 11

求助:风幕柜故障为不制冷

[复制链接]
发表于 2024-6-7 09:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接修一台风幕柜,故障为不制冷,上门检查外机不工作,检查380三相供电,电路板上220供电也正常。所有的传感器阻值都正常,高压低压保护开关都正常,三相相序都正常(本人已调线),按压压缩机接触器压缩机可以正常工作,就是没有220给接触器供电。就是外机不工作,此机是怎么控制外机的,就四根线是电源线。请问各位大神指点一二。
风幕柜mmexport1717721588961.jpg
风幕柜mmexport1717721594491.jpg
风幕柜mmexport1717721599952.jpg
风幕柜mmexport1717721602937.jpg
风幕柜mmexport1717721626123.jpg
风幕柜mmexport1717721630698.jpg
发表于 2024-6-7 09:29:57 来自手机 | 显示全部楼层
修板,外机起动需条件的。
发表于 2024-6-7 10:05:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 WAN56186 于 2024-6-7 10:09 编辑

看电路图分析呀是温度传感器有问题,CPU不发出开机指令。
 楼主| 发表于 2024-6-7 10:22:07 | 显示全部楼层
WAN56186 发表于 2024-6-7 10:05
看电路图分析呀是温度传感器有问题,CPU不发出开机指令。

看图纸环境温度和外管温度传感器10K,表打的都是8点几K,不知道环境温度传感器放在哪里,顺着线没找到,线是到压缩机侧面了。
发表于 2024-6-7 10:27:24 来自手机 | 显示全部楼层
不会,没有修过,好像之前论坛里大师说是检测管道压力控制外机开停机,不知道是不是
 楼主| 发表于 2024-6-7 10:28:12 | 显示全部楼层
各位大师,此机里面的是怎么控制外机停机启动的?没用任何信号线,只有3根相线和一根零线。
发表于 2024-6-7 10:28:36 | 显示全部楼层
内外机通讯,外机主板,外机传感器或需要的工作条件
 楼主| 发表于 2024-6-7 10:31:03 | 显示全部楼层
微笑每一天 发表于 2024-6-7 10:28
内外机通讯,外机主板,外机传感器或需要的工作条件

它这个不像变频空调有通讯线,这个什么线都没有
 楼主| 发表于 2024-6-7 11:07:31 | 显示全部楼层
赶上末班车 发表于 2024-6-7 09:29
修板,外机起动需条件的。

师傅可否指点下
发表于 2024-6-7 19:20:28 | 显示全部楼层
匪名123 发表于 2024-6-7 10:28
各位大师,此机里面的是怎么控制外机停机启动的?没用任何信号线,只有3根相线和一根零线。 ...

与外机没有关系,是温度传感器问题,这个传感器应该在室内。你已经说了,你手动按下继电器,外机是可以正常工作的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-6-29 23:46 , Processed in 0.074961 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表