老华菱空调求助

[复制链接]
发表于 2024-5-29 19:41:42 来自手机 | 显示全部楼层
l3387555 发表于 2024-5-29 19:29
他是定频机,电流1a是因为空调有问题

他不是说了压缩机转的,那么如果是定频机压缩机启动了的情况下,电流能这么小吗?  要么压缩机根本没启动你不觉得这样很矛盾
发表于 2024-5-29 20:13:12 | 显示全部楼层
zxjdwx1064 发表于 2024-5-29 19:41
他不是说了压缩机转的,那么如果是定频机压缩机启动了的情况下,电流能这么小吗?  要么压缩机根本没 ...

你说对了,压缩机确实没启动
第一次遇到这个问题也懵逼了,但一分析,马上就知道原因了
后来遇到多起这个故障
上个月还遇到过一起
还发了个贴的
发表于 2024-5-29 20:28:03 来自手机 | 显示全部楼层
l3387555 发表于 2024-5-29 20:13
你说对了,压缩机确实没启动
第一次遇到这个问题也懵逼了,但一分析,马上就知道原因了
后来遇到多起这个 ...

他不是说了嘛,听到压缩机启动的声音,我回复他分析了一下,他反倒还不耐烦了反正要么是变频,要么是压缩机没启动,从压力来看不排除有可能是变频机
发表于 2024-5-29 22:42:39 | 显示全部楼层
l3387555 发表于 2024-5-29 12:42
很正常很常见的的电流

压缩机工作的话也很正常很常见的电流?
就算是空载的1.5匹定频压缩机电流也在3A以上,楼主所说的是压缩机运转的
发表于 2024-5-29 22:56:28 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-5-29 23:01:41 | 显示全部楼层
12112575 发表于 2024-5-29 22:42
压缩机工作的话也很正常很常见的电流?
就算是空载的1.5匹定频压缩机电流也在3A以上,楼主所说的是压缩 ...

实际上压缩机并没有正常运行
只是他觉得在运行
发表于 2024-5-30 07:06:49 | 显示全部楼层
我碰到过这个问题   压缩机电容坏 电容插脚也糊了  
发表于 2024-5-30 07:36:17 | 显示全部楼层
感觉是鸭说鸡虽然启动了但不做工引起的。
发表于 2024-5-30 08:32:56 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-5-30 09:35:29 来自手机 | 显示全部楼层
大概率压缩机没正常工作,量一下电容是否正常
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 17:56 , Processed in 0.054307 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表