老华菱空调求助

[复制链接]
发表于 2024-5-29 09:58:41 | 显示全部楼层
(压机电流才1A出头,四通阀一直没上电)
这个温度,制冷状态,四通阀是不上电的。

发表于 2024-5-29 10:25:31 | 显示全部楼层
制冷状态,四通阀是不上电的
发表于 2024-5-29 10:26:03 | 显示全部楼层
空调位置不好操作,是真的难题。
发表于 2024-5-29 12:42:32 | 显示全部楼层
12112575 发表于 2024-5-29 00:07
电流怎么可能是1A?单风机工作的话应该不需要1A

很正常很常见的的电流         
 楼主| 发表于 2024-5-29 13:31:36 | 显示全部楼层
l3387555 发表于 2024-5-29 12:42
很正常很常见的的电流

电流表和压力表每天都在用的 压缩机是单独测的电流 也就1点零几安电流 风机也测了一下也就0.2几不到0.3的电流。听得到有压缩机运行的声音但是压力一直15个压左右关机压力也不变 只能怀疑是压机或四通阀问题了 6楼窗外没法进一步检查
 楼主| 发表于 2024-5-29 13:34:37 | 显示全部楼层
不懂维修瞎捣鼓 发表于 2024-5-28 23:51
1、静态压力一直不变
2、管温没有变化
3、电流1A

我测的是单独压缩机供电线的电流 而不是外机整机电流 外风机也单独测了0.2到0.3的电流
 楼主| 发表于 2024-5-29 13:40:08 | 显示全部楼层
zxjdwx1064 发表于 2024-5-29 08:03
你定频变频都没分清,这个压力下绝对是410的氟,而410的氟大部分是变频机,然尔你压缩机启动与没启动你也 ...

您真是绝世高手啊!凭这就可以臆断出我定频变频都没分清而且笃定是R410变频。我承认我水平不高但也不是瞎子傻子
发表于 2024-5-29 14:02:43 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机或者四通阀串气
发表于 2024-5-29 14:09:54 来自手机 | 显示全部楼层
理林大道 发表于 2024-5-29 13:40
您真是绝世高手啊!凭这就可以臆断出我定频变频都没分清而且笃定是R410变频。我承认我水平不高但也不是瞎 ...

请看清楚我的回答,我说的是你那个机绝对是410氟的机子,而采用410氟的绝大部分是变频机(只有其少数是定频机)
   我也不是什么高手,为什么我能肯定你那机是410氟的机子,就凭你的压力
    为什么说你定频与变频都没分清楚, 如果是定频机就凭你的电流才1安,哪怕是23机压缩机运转的时候空载电流都1.8安左右了,更别说你还是1.5匹的机子,这就更加肯定不是定频,或者说压机根本没运行
     只有数据不会说谎,按你提供的数据没一条符合定频机的规律,至于你观察到没到位就很难说了
发表于 2024-5-29 19:29:05 | 显示全部楼层
zxjdwx1064 发表于 2024-5-29 14:09
请看清楚我的回答,我说的是你那个机绝对是410氟的机子,而采用410氟的绝大部分是变频机(只有其少数是定 ...

他是定频机,电流1a是因为空调有问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 17:20 , Processed in 0.054863 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表