老华菱空调求助

[复制链接]
发表于 2024-5-28 21:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
下午遇到一台10年以上的华菱1.5P定频机。 用户说不制冷,开机外机风机和压缩机都在工作手摸外机铜螺丝不凉也没发热, 以为是缺氟了 上压力表压力竟然有15个压左右(压力表没问题刚刚用了的)接着电流表测了一下压机电流才1A出头,四通阀一直没上电。开机工作过程中压力一直不变15个压左右压机电流也一直1A左右, 关机压力也不变粗铜管居然还有一点微微发热。第一次遇到这样的故障现象,这是什么问题啊?请各位高手师傅解答一下。难道是压缩机或者四通阀故障?机器在6楼窗外不好操作
发表于 2024-5-28 21:43:37 来自手机 | 显示全部楼层
你确定这是定频机吗1.5匹才1安电流?再说这种故障是修空调的最基本功
 楼主| 发表于 2024-5-28 22:21:24 | 显示全部楼层
zxjdwx1064 发表于 2024-5-28 21:43
你确定这是定频机吗1.5匹才1安电流?再说这种故障是修空调的最基本功

喔?是吗?请不吝赐教
发表于 2024-5-28 22:43:24 | 显示全部楼层
是不是你电流表有问题。
发表于 2024-5-28 23:47:18 来自手机 | 显示全部楼层
zxjdwx1064 发表于 2024-5-28 21:43
你确定这是定频机吗1.5匹才1安电流?再说这种故障是修空调的最基本功

压力不变,电流1A,这已经很说明问题了
发表于 2024-5-28 23:51:55 来自手机 | 显示全部楼层
大兵兵 发表于 2024-5-28 22:43
是不是你电流表有问题。

1、静态压力一直不变
2、管温没有变化
3、电流1A
三者综合问题不是很明显了么?只有风机在工作
除非楼主的手对温度不敏感加上压力表有问题同时电流表亦有问题。
发表于 2024-5-29 00:07:35 | 显示全部楼层
电流怎么可能是1A?单风机工作的话应该不需要1A
发表于 2024-5-29 02:28:48 | 显示全部楼层
压力电流都不合常识
发表于 2024-5-29 07:55:39 | 显示全部楼层
外风机功率基本30-50W,不可能有1A电流,压缩机串气或4通阀串气
发表于 2024-5-29 08:03:12 来自手机 | 显示全部楼层
理林大道 发表于 2024-5-28 22:21
喔?是吗?请不吝赐教

你定频变频都没分清,这个压力下绝对是410的氟,而410的氟大部分是变频机,然尔你压缩机启动与没启动你也分不清,如果压机启动的情况电流怎么可能才1安,所以你基础太差了,不好给你分析,分析一大堆只能让你越来越迷惑
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 17:50 , Processed in 0.060695 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表