楼主: 蔡丙臣

美的3匹柜机在用户家不启动

[复制链接]
发表于 2024-5-30 20:49:46 | 显示全部楼层
l3387555 发表于 2024-5-29 08:45
疑难杂症恢复原机
上检测仪
分别测试外机和内机

对 ,想起前段时间的那个谴者就好笑   。风机转  然后就不干活了       结果就是通病主继电器开焊
发表于 2024-5-30 20:58:00 | 显示全部楼层
用户名无效 发表于 2024-5-30 20:49
对 ,想起前段时间的那个谴者就好笑   。风机转  然后就不干活了       结果就是通病主继电器开焊 ...

谦者继电器开焊要报故障代码的
一看就知道
发表于 2024-5-31 08:49:27 | 显示全部楼层
变频板有是修好明年又是坏的,,有点尴尬啊,,修板能用上2年以上还可以。。。
 楼主| 发表于 2024-5-31 10:52:31 | 显示全部楼层
l3387555 发表于 2024-5-30 20:58
谦者继电器开焊要报故障代码的
一看就知道


问题已找到,内机板主继电器向室外机供电引脚脱焊引起外机无电压,外机不启动短时间内内机不报故障,同行已取走等待试机。
发表于 2024-5-31 15:19:07 | 显示全部楼层
通病啊,主继电器输出端开焊 都没测测外机供电就大拆吗?
 楼主| 发表于 2024-6-2 14:54:28 | 显示全部楼层
天津柱子 发表于 2024-5-31 15:19
通病啊,主继电器输出端开焊 都没测测外机供电就大拆吗?

没有测,朋友把两块板子都拆回来了,外机板在我这试机报P4,经过本论坛的坛友说我的压机不匹配,于是让他拿回去装机测试,结果他说内机板也在他这,让我给看看,没问题在装机测试,于是就发现了前面说的问题,主继电器与板子脱焊。今天回我试机一切OK,顺便问我多少钱,收100元到此结束。
发表于 2024-6-11 19:24:03 | 显示全部楼层
谢谢分享