客户的空调开机制冷后2分钟就不制冷了

[复制链接]
发表于 2024-5-28 10:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
电话告知的故障,具体问题没能上门检查,但是脑海中没有想到会是哪的问题
发表于 2024-5-28 11:03:44 | 显示全部楼层
看外风机转不,
发表于 2024-5-28 11:22:15 | 显示全部楼层
定频简单,变频机需要查电路,麻烦得多
发表于 2024-5-28 11:26:15 | 显示全部楼层
可能是……猜不到
发表于 2024-5-28 12:03:59 | 显示全部楼层
外风机不转了,2分钟后高压过电流保护,压缩机停机不冷了。
发表于 2024-5-28 12:25:13 | 显示全部楼层
变频 定频 品牌 才能确定故障
发表于 2024-5-28 12:52:34 | 显示全部楼层
看故障代码
发表于 2024-5-28 13:26:24 来自手机 | 显示全部楼层
可能外机散热不良,外风机干活没劲或干脆罢工,冷媒喝多了,内风机失速,发财鼠来过……一切都有可能……可能……
 楼主| 发表于 2024-5-29 14:42:12 | 显示全部楼层
感谢热心的观众,昨晚检查后发现是风机马达坏了
发表于 2024-5-29 15:12:21 | 显示全部楼层
lujun55nn 发表于 2024-5-29 14:42
感谢热心的观众,昨晚检查后发现是风机马达坏了

谢谢分享,运气好,现实比想象简单