冷库换压缩机后温升快温度高请老师傅指点指点!

[复制链接]
发表于 2024-5-22 10:24:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台16立方冷冻库压缩机坏,更换原装压缩机艾默生ZSI15KQE一台,过滤器一个,抽空加R404a,2度时高压17kg低压2kg,回气管冰凉结露,半小时左右压缩机就发烫厉害,喷液增函保护就启动,膨胀阀和阀芯也换了,阀芯是2号,现在因为总是保护温度降不下去,不知问题出在哪里?
发表于 2024-5-22 15:17:30 | 显示全部楼层
换个保护
发表于 2024-6-4 18:51:12 来自手机 | 显示全部楼层
根据你需要的库温调整蒸发温度试一下
发表于 2024-6-5 11:03:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2024-6-5 11:05 编辑

R404a制冷剂,库温2度,此时的蒸发温度为-3度,对应的压力为0.451MPa(约合4.5kg)表压,即使扣除回气管路一定的压力损失,此时正常的低压压力应该在0.4MPa(约合4kg)表压左右。
系统加注的制冷剂不足,回气过热度高,压缩机必然会运转发热发烫,库温也降不下去的。
发表于 2024-6-5 21:23:07 | 显示全部楼层
高压17公斤环境温度多少?

 楼主| 发表于 2024-6-20 10:59:13 来自手机 | 显示全部楼层
问题已解决,压缩机质量问题,估计是翻新的,换一台压缩机后正常。
发表于 2024-6-25 22:13:49 来自手机 | 显示全部楼层
换压缩机又能用多久呢?我碰见一个跟你情况类似的,蒸发器是dd15,压缩机是3匹的,库里2吨货拉冷要拉两天才能到-15度停机,没办法把膨胀阀换了内平衡3号的,能正常停机,将就着用呢也不知道能用多久
发表于 2024-6-25 23:00:00 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2024-6-5 11:03
R404a制冷剂,库温2度,此时的蒸发温度为-3度,对应的压力为0.451MPa(约合4.5kg)表压,即使扣除回气管路 ...

老师你好,制冷剂的温度压力对照表,怎么换算为表压力(回气管表压力)