请问32空调加氟

[复制链接]
发表于 2024-5-20 12:47:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调几个月氟漏光了,中途没有用空调,不知道多长时间内漏光的。我说要查漏点,查不到漏点就修不了了。用户一直强烈要求只加氟试试,氟漏光了也没关系。我没怎么加过32的氟,请问一下这种情况只抽真空直接加氟安全吗?空调外机在室外,用户在外机底下一米左右用煤气烧饭
发表于 2024-5-20 13:14:43 | 显示全部楼层
室外又不是密闭空间。
漏出的气体搞不出那浓度。
除非那个洞是一厘米直径,并且是瞬间穿的,气体才会瞬时集中于外机壳内部,那吊毛刚好在机下烧菜,并且油抢锅,火烧起来。才会爆。

但那么大个洞,你也加注吗?
你抽空就应该知道洞有多大的吧。
发表于 2024-5-20 13:36:37 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 光明家电维修22 于 2024-5-20 13:38 编辑

漏光不管怎么样都要常规的检一下漏点,R410是R32的亲兄弟……
发表于 2024-5-20 13:58:53 | 显示全部楼层
光加不查的事情不干!
发表于 2024-5-20 14:19:06 来自手机 | 显示全部楼层
斌小小 发表于 2024-5-20 13:58
光加不查的事情不干!

给钱又不用负责的事,为啥不干?不干就跑了,就人家接去了
 楼主| 发表于 2024-5-20 14:37:49 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2024-5-20 13:14
室外又不是密闭空间。
漏出的气体搞不出那浓度。
除非那个洞是一厘米直径,并且是瞬间穿的,气体才会瞬时集 ...

谢谢师傅指点
 楼主| 发表于 2024-5-20 14:38:32 来自手机 | 显示全部楼层
光明家电维修22 发表于 2024-5-20 13:36
漏光不管怎么样都要常规的检一下漏点,R410是R32的亲兄弟……

明白了师傅
 楼主| 发表于 2024-5-20 14:51:13 来自手机 | 显示全部楼层
光明家电维修22 发表于 2024-5-20 13:36
漏光不管怎么样都要常规的检一下漏点,R410是R32的亲兄弟……

请问要是加了410以后又有人去补32有影响吗
发表于 2024-5-20 17:08:04 | 显示全部楼层
最好录音录像,现在的用户不要信,昨年遇到一个老机器漏,也是先说好管加不管漏,用了一周又漏了,死活要去检查,检查到外机漏,不愿加钱修,闹了半天退了一半钱,走人,老年人惹不起。
发表于 2024-5-20 20:22:21 | 显示全部楼层
用户一直强烈要求只加氟试试,氟漏光了也没关系

最好录个用户要求视频
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 15:35 , Processed in 0.060294 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表