各位老师好,我碰到一个奇怪的问题,五匹空调,R22,低压管静态压5个,低压1个,可是粗管结箱,蒸发器稍微结霜,我想是不是低压管压扁了。
发表于 2024-5-20 11:35:59 | 显示全部楼层
盆友。
不一定哦。
蒸发器都能有双,氟的流量并不小。风量都不能带走的冷量。低压扁了、折了能有那流量?
维修不靠屁股想问题。
以上就告诉你原因了。用脑袋想一想吧。

我更喜欢渔。
发表于 2024-5-20 12:10:15 | 显示全部楼层
蒸发器、粗管都应该结露才正常,应该是还缺制冷剂。
 楼主| 发表于 2024-5-20 12:46:13 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2024-5-20 11:35
盆友。
不一定哦。
蒸发器都能有双,氟的流量并不小。风量都不能带走的冷量。低压扁了、折了能有那流量?

受教了,多谢。
发表于 2024-5-20 14:00:20 | 显示全部楼层
碰到系统疑难杂症,先看管路,是否移动过机子。再考虑质量问题
发表于 2024-5-20 17:46:29 | 显示全部楼层
就单一个平衡压力暴露了所有。
发表于 2024-5-21 00:38:53 来自手机 | 显示全部楼层
这是内机外机拼装机吧???静态低压是刚停机(大管结双时)??非真正的常温静态
发表于 2024-5-21 01:48:23 | 显示全部楼层
谢谢分享!
 楼主| 发表于 2024-5-21 06:00:11 来自手机 | 显示全部楼层
碳炭 发表于 2024-5-21 00:38
这是内机外机拼装机吧???静态低压是刚停机(大管结双时)??非真正的常温静态 ...

高手,客户买的二手,可能是拼装机。
发表于 2024-5-21 06:22:38 | 显示全部楼层
立好 发表于 2024-5-20 17:46
就单一个平衡压力暴露了所有。

这就是高手,一下就看穿了问题的根源所在.