楼主: 成都邹清淞

格力2P柜机空调不制热外机起动两三秒就停止

  [复制链接]
发表于 2011-3-14 20:40:52 | 显示全部楼层
新手来学习学习
发表于 2011-3-14 21:41:24 | 显示全部楼层
更换显示板一般可解决。此物料号为:30543910
发表于 2011-3-14 23:36:49 | 显示全部楼层
用钳表测电流不就明白啦!
发表于 2011-3-15 08:09:47 | 显示全部楼层
回复 1# 成都邹清淞

是什么型号?
发表于 2011-3-15 21:16:43 | 显示全部楼层
路过得,学习了 。
发表于 2011-3-15 22:17:52 | 显示全部楼层
应该是空调压机电路问题
发表于 2011-3-16 20:40:27 | 显示全部楼层
电压过低或者线头接触不好
发表于 2011-3-16 21:16:18 | 显示全部楼层
三秒钟压缩机就没有启动吧,按照沙发说的查查。
发表于 2011-12-1 19:47:31 | 显示全部楼层
是直观的就是用钳流表测开机瞬间的开机电流,如开机电流很大,说明是启动电容,或是压缩机的问题,但前提条件一定要电源电压正常,交流电的供电线径充足。
发表于 2011-12-1 21:18:31 | 显示全部楼层
开机看电流,  同时用万能表检测电压  拉低就是外机故障   还可以用螺丝刀按下外机交流接触器
看看压机是不是正常    我夏天修了个格力2P的也是启动立马就跳,是内机管温传感器老鼠咬断了