电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 成都邹清淞

格力2P柜机空调不制热外机起动两三秒就停止

  [复制链接]
发表于 2011-3-14 20:40:52 | 显示全部楼层
新手来学习学习
发表于 2011-3-14 21:41:24 | 显示全部楼层
更换显示板一般可解决。此物料号为:30543910
发表于 2011-3-14 23:36:49 | 显示全部楼层
用钳表测电流不就明白啦!
发表于 2011-3-15 08:09:47 | 显示全部楼层
回复 1# 成都邹清淞

是什么型号?
发表于 2011-3-15 21:16:43 | 显示全部楼层
路过得,学习了 。
发表于 2011-3-15 22:17:52 | 显示全部楼层
应该是空调压机电路问题
发表于 2011-3-16 20:40:27 | 显示全部楼层
电压过低或者线头接触不好
发表于 2011-3-16 21:16:18 | 显示全部楼层
三秒钟压缩机就没有启动吧,按照沙发说的查查。
发表于 2011-12-1 19:47:31 | 显示全部楼层
是直观的就是用钳流表测开机瞬间的开机电流,如开机电流很大,说明是启动电容,或是压缩机的问题,但前提条件一定要电源电压正常,交流电的供电线径充足。
发表于 2011-12-1 21:18:31 | 显示全部楼层
开机看电流,  同时用万能表检测电压  拉低就是外机故障   还可以用螺丝刀按下外机交流接触器
看看压机是不是正常    我夏天修了个格力2P的也是启动立马就跳,是内机管温传感器老鼠咬断了
以上仅供参考
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-21 10:59 , Processed in 0.053987 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表