这个格力空调到底是啥问题

[复制链接]
发表于 2024-5-19 09:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
用户报修不制冷,开机高压细管结霜,低压压力为1个压,还以为是漏氟了,关机准备查漏,可是平衡压力是10个压,不是漏氟,是四通阀有问题吗?有请师傅解答。
发表于 2024-5-19 09:47:24 来自手机 | 显示全部楼层
有没有膨胀阀
 楼主| 发表于 2024-5-19 10:21:16 | 显示全部楼层
没有膨胀阀,是格力R22空调,定频。
发表于 2024-5-19 10:29:05 来自手机 | 显示全部楼层
基本功都不会吗?聪明反被聪明误就是F,还看平衡压力有M用
发表于 2024-5-19 10:35:33 | 显示全部楼层
加吧,没错的
发表于 2024-5-19 11:00:52 | 显示全部楼层
平衡压力是10个压也不够啊,直接加氟。
发表于 2024-5-19 11:26:58 | 显示全部楼层
缺氟利昂,加吧。
发表于 2024-5-19 12:14:13 | 显示全部楼层
管路里面如果没有全部漏完,加1公斤和加10公斤的平衡压力是一样的。
 楼主| 发表于 2024-5-19 12:21:52 | 显示全部楼层
这台空调,去年修过,是漏水效果不好,纺织厂的,环境不好,加上用户1.5p 空调带将近40个平方办公室两间,现在这个情况不是堵就是漏,报价400,关键是修好空调带的面积大效果不好不好交差。到不敢修了。
发表于 2024-5-19 13:22:10 | 显示全部楼层
不行再卖他一台