电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 海涛769

英维克机房精密空调高温告警

[复制链接]
发表于 2024-5-17 12:55:16 | 显示全部楼层
海涛769 发表于 2024-5-17 12:43
冷凝器
上次就清理过,现在压力高,风不热,内机冷气达不到,时间长会报警。 ...

问问客户在你之前有没有别的师傅来过维修,如果加过制冷剂建议放掉抽空加品牌制冷剂,如果之前加过制冷剂重点看两器干净度,在就看看外风机转速如何
发表于 2024-5-17 12:57:29 | 显示全部楼层
呵护宽容 发表于 2024-5-17 12:55
问问客户在你之前有没有别的师傅来过维修,如果加过制冷剂建议放掉抽空加品牌制冷剂,如果之前加过制冷剂 ...

打错了是之前没加过制冷剂,再重点看后面
 楼主| 发表于 2024-5-17 15:10:02 | 显示全部楼层
呵护宽容 发表于 2024-5-17 12:55
问问客户在你之前有没有别的师傅来过维修,如果加过制冷剂建议放掉抽空加品牌制冷剂,如果之前加过制冷剂 ...

问过没加过制冷剂,两器干净,外风机转速正常,现在就是压力高,外风机温度不高
 楼主| 发表于 2024-5-17 15:14:55 | 显示全部楼层
海涛769 发表于 2024-5-17 15:10
问过没加过制冷剂,两器干净,外风机转速正常,现在就是压力高,外风机温度不高
...

还有是两内机,一个正常19度,不正常显示22度,时间长出现高温报警
发表于 2024-5-17 15:33:01 | 显示全部楼层
定量换雪种把,不过真品金冷134很贵
 楼主| 发表于 2024-5-18 07:39:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 海涛769 于 2024-5-18 07:40 编辑
pspp 发表于 2024-5-17 15:33
定量换雪种把,不过真品金冷134很贵


问管理员说没加过,正常那台去年厂家换过压缩机,还剩半瓶金冷410
发表于 2024-5-18 13:52:28 | 显示全部楼层
你接上压力表,收制冷剂看看压缩机归零快不快,外围都查了只有压缩机了
 楼主| 发表于 2024-5-18 16:31:58 | 显示全部楼层
呵护宽容 发表于 2024-5-18 13:52
你接上压力表,收制冷剂看看压缩机归零快不快,外围都查了只有压缩机了

行下次去试下谢谢!!!
发表于 2024-5-18 17:44:14 | 显示全部楼层
电子膨胀阀堵,4通阀窜气,压缩机无力,都有可能,带上钳形表看看是不是工作在高频
发表于 2024-5-18 21:43:47 | 显示全部楼层
海涛769 发表于 2024-5-18 16:31
行下次去试下谢谢!!!

等待你的好消息,离真相不远了稍安勿躁
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 17:22 , Processed in 0.056366 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表