英维克机房精密空调高温告警

[复制链接]
发表于 2024-5-16 15:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
三天前单位机房空调说出现高温告警外机不转,去看了外机风热,冷凝器上部四分之一盖了,清理后好点,内机过滤绵也给换了,一年前保养换个一次,今天来电说夜里两点短信显示高温报警,空调上发出的,精密空调这个高级,我说你现在重启,看多长时间出现一次,明天过来,知道的师傅吿知一下怎除理,感谢!!!
发表于 2024-5-16 16:50:54 | 显示全部楼层
难修之隐,一洗了之。做累人挺好!
 楼主| 发表于 2024-5-16 18:17:34 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2024-5-16 16:50
难修之隐,一洗了之。做累人挺好!

这台内机和程控器在一体,没洗过
 楼主| 发表于 2024-5-16 18:18:38 | 显示全部楼层
海涛769 发表于 2024-5-16 18:17
这台内机和程控器在一体,没洗过

外机已清理过
发表于 2024-5-16 22:14:14 | 显示全部楼层
相同空调相同的故障,散热风机转的呼呼的,就是上面冷凝器没风出来,本来说的今天去清洗一下,没时间,明天去洗洗,这个空调不知道冷凝器的过滤网在哪儿,仔细检查了发现想拆冷凝器,得把蒸发器所有的东西拆下来,是一个超级大工程
 楼主| 发表于 2024-5-17 07:26:58 | 显示全部楼层
l3387555 发表于 2024-5-16 22:14
相同空调相同的故障,散热风机转的呼呼的,就是上面冷凝器没风出来,本来说的今天去清洗一下,没时间,明天 ...


冷凝器没的过滤网
蒸发器用一寸多的过滤绵,去年发了一卷,灰多了就换,内机在程控机里,要洗得拆,不好搞
 楼主| 发表于 2024-5-17 10:04:17 | 显示全部楼层
刚去查了,内机出风口温度和正常空调相差两度,外机风口温度正常空调温度要高点,不正常空调温度低点,但低压410沸达12个,压力高风囗温度为什么不高呢?师傅们指导一下,感谢
发表于 2024-5-17 10:46:52 | 显示全部楼层
难修之隐,一洗了之。
发表于 2024-5-17 12:06:34 | 显示全部楼层
海涛769 发表于 2024-5-17 10:04
刚去查了,内机出风口温度和正常空调相差两度,外机风口温度正常空调温度要高点,不正常空调温度低点,但低 ...

我这个用的是r134的制冷剂
上午去清洗了冷凝器,感觉效果不大
用几天试试
 楼主| 发表于 2024-5-17 12:43:03 | 显示全部楼层
l3387555 发表于 2024-5-17 12:06
我这个用的是r134的制冷剂
上午去清洗了冷凝器,感觉效果不大
用几天试试

冷凝器
上次就清理过,现在压力高,风不热,内机冷气达不到,时间长会报警。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 17:24 , Processed in 0.059259 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表