这是拿回来修的,原机主描述有时候E6,有时候转一会儿E6,回来接检测仪试机,改的那个压缩机正常运行,只是一开始升频到40hz,300伏电压飙升到420伏,咔嚓就停了,压缩机空载,过欠压换过,母线检测正常,,继电器虚焊通病补焊了,甚至继电器也换了一个,压缩机空载依然升频到40hz,电压420伏,噶然就停了,过一会儿风机继电器释放,不断电就那么呆着,然后压缩机又启动,重复上面的过程。后来加载试机,两个小太阳加热管,电流三安多,频率50hz,300伏电压实测300伏,不确定pfc有没有工作,这时候不停机,可以持续工作,至此没有头绪了
 楼主| 发表于 2024-5-13 13:29:52 来自手机 | 显示全部楼层
上传图片提示太大,不知道咋弄了,三个大电容的格力柜机,有单独的滤波小板的那种
发表于 2024-5-13 13:59:59 来自手机 | 显示全部楼层
最孤独王子 发表于 2024-5-13 13:29
上传图片提示太大,不知道咋弄了,三个大电容的格力柜机,有单独的滤波小板的那种 ...

这是挂机大哥,哪里是什么柜机 直接拿去装机就是
发表于 2024-5-13 14:08:33 来自手机 | 显示全部楼层
空载时启动后保护前这一段时间运行电流是多少呢?空载时都升压到4百多伏说明CPu误检测到的电压过低或PFC电流过大从而过深的启动了PFC电路,根据后面加载后的工作状况来看PFC电流检测电路再查一查看一看。
发表于 2024-5-13 17:05:17 来自手机 | 显示全部楼层
420V是检测仪表显,还是实测也达到420V
发表于 2024-5-13 17:46:51 | 显示全部楼层
PFC电压检测电路。。。
 楼主| 发表于 2024-5-13 20:06:26 来自手机 | 显示全部楼层
蓝云维修 发表于 2024-5-13 17:05
420V是检测仪表显,还是实测也达到420V

万用表实测420伏,然后保护停机
 楼主| 发表于 2024-5-13 20:10:29 来自手机 | 显示全部楼层
光明家电维修22 发表于 2024-5-13 14:08
空载时启动后保护前这一段时间运行电流是多少呢?空载时都升压到4百多伏说明CPu误检测到的电压过低或PFC电 ...

空载的时候电流很小,检测仪上没有电流显示,空载升频到40的时候检测电压可到420然后停机,加载运行可一直持续,电流三安多,频率
 楼主| 发表于 2024-5-13 20:13:52 来自手机 | 显示全部楼层
看看能不能发图片
Screenshot_2024-05-13-20-11-23-477_com.miui.gallery.jpg
发表于 2024-5-13 21:46:10 | 显示全部楼层
估计描述不符
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 17:43 , Processed in 0.066382 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表