电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 364|回复: 6

求助扬子空调F06

[复制链接]
发表于 2024-5-2 10:13:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 hd12345 于 2024-5-2 10:15 编辑

一台扬子空调,03机芯,检测仪好久能读取到传感器数据,报故障代码F06,通讯电路故障,电路如图所示。检测变频板发射端跳变电压正常,变频板接受端
T5三极管B极0.6没有跳变电压,U13光耦更换和相关电路元件测量,没有找到故障点,求修板大师指导一下。
Screenshot_2024-05-02-09-57-31-918_cn.wps.moffice_eng.xiaomi.lite.jpg
发表于 2024-5-2 12:35:03 | 显示全部楼层
不超过10个原件,一个一个换都要把它找出来
发表于 2024-5-2 14:10:03 | 显示全部楼层
换外机板通讯电路的那个好像是28V的稳压管试试
 楼主| 发表于 2024-5-2 14:51:28 来自手机 | 显示全部楼层
巩义 发表于 2024-5-2 14:10
换外机板通讯电路的那个好像是28V的稳压管试试

测量通讯电压不到24V。
发表于 2024-5-2 16:43:17 | 显示全部楼层
图纸看不清楚
发表于 2024-5-2 16:52:02 | 显示全部楼层
测量N-S之间有几V-几v之间跳动,不到24V的通讯电压应该不对的
发表于 2024-5-2 17:20:00 | 显示全部楼层
都找到通讯故障原因了,故障点还会远吗。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 17:51 , Processed in 0.058633 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表