电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 513|回复: 7

冰箱加氟,蒸发器不结霜接露水是什么情况?

[复制链接]
发表于 2024-4-23 00:29:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
还有结霜结一半是什么问题?结霜慢是什么问题?毛细管接露水是什么问题?机械运行,过滤器摸起来有点凉是什么问题?毛细管跟蒸发器的焊接处两边接六七公分的霜又是什么情况?
发表于 2024-4-23 08:41:06 | 显示全部楼层
   没改管路没换鸭鸡的话

   冷媒没加够或鸭鸡排气有问题嘛
发表于 2024-4-23 09:14:41 | 显示全部楼层
堵了!堵了!堵了!
发表于 2024-4-23 10:17:27 | 显示全部楼层
冰堵的可能性最大
发表于 2024-4-23 10:27:02 来自手机 | 显示全部楼层
看高压烫不烫,压缩机产气是否正常,氟是否正常
发表于 2024-4-23 10:30:50 | 显示全部楼层
2368844756 发表于 2024-4-23 09:14
堵了!堵了!堵了!

亲身经历过才有的体会
发表于 2024-4-26 21:44:11 来自手机 | 显示全部楼层
堵,压机排气不够,散热不良,各种缘故
发表于 2024-4-26 22:54:35 来自手机 | 显示全部楼层
好了吗宝贝
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 03:18 , Processed in 0.055475 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表