电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1739|回复: 19

格力空调不定时E6

[复制链接]
发表于 2024-4-22 22:59:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
引起不定时报e6一般分为3个部分:
1.通讯电路中的R502电阻变小后会造成不定时e6,直接摘掉后正常,不过建议一定要把电阻装上,该电阻是保护U132光电耦合器的分流电阻。
2.开关电源有时工作有时不工作引起的e6故障:重点检查开关电源的过欠保护电路和稳压电路。
3.滤波电路中的主继电器触点接触不良导致的e6故障:此故障一般是压缩机上高频的时候出问题。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
孙中孝 + 2 热心助人!

查看全部评分

发表于 2024-4-22 23:01:29 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-4-23 07:46:09 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2024-4-23 08:43:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,这种情况都遇到过
发表于 2024-4-23 09:03:23 | 显示全部楼层
   谢谢分享,

   三次遇到小方板不定时E6,一台是电源启动贴片漏电,另外一台是光耦前端贴片开路,还有一台是通讯线漏电,

   总之烂得五花八门没啥规律
发表于 2024-4-23 09:25:39 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-4-23 10:59:58 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2024-4-23 11:06:09 | 显示全部楼层
只是复制粘贴,没意思
发表于 2024-4-23 13:30:39 来自手机 | 显示全部楼层
E6原因很多的,要具体分析的
发表于 2024-4-23 18:13:45 | 显示全部楼层
谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 11:34 , Processed in 0.061420 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表