这个空调氟多吗?

[复制链接]
发表于 2024-4-13 07:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
   一个小服装厂,有九个三匹空调。已经使用多年。没有一个是变频的。去年有不工作的,叫我维修,全面的检测一遍。发觉还真有电容变小的。其中一个空调,印象中把40的更换为60的,结果一段时间后老板说没有旁边的效果好。经过仔细观察,发现粗管有霜。没有看到有折的地方。几个空调环境一样。灰尘防护措施一样。这个不应该脏堵。看内机没有霜啊。反复询问加过氟没有,肯定没有。原来怎么样也不知道。老板说原来好。应该不会是电容变大的问题吧?如此看来,堵无疑了。
发表于 2024-4-13 08:47:32 | 显示全部楼层
服装厂先考虑清洗
发表于 2024-4-13 08:48:31 | 显示全部楼层
内机太脏了,清洗内机
发表于 2024-4-13 09:13:26 来自手机 | 显示全部楼层
理发店,服装店之类的直接清洗内机蒸发器
发表于 2024-4-13 09:38:31 | 显示全部楼层
赚钱机会来了,老板说夏天要到了,空调都给我检测下,加满制冷剂。我真的碰到好多。
发表于 2024-4-13 10:56:48 来自手机 | 显示全部楼层
内机拆开看下稳当点,内机有没有霜还是要看灰多不多。
发表于 2024-10-31 09:21:35 | 显示全部楼层
制冷剂加多了怎么可能结呢?想都不用想,服装厂肯定是内机蒸发器堵了。
发表于 2024-10-31 10:02:09 | 显示全部楼层

内机太脏了