空气能热水器气液分离罐通体结白霜这样不知正常吗?

[复制链接]
发表于 2024-4-2 15:42:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台空气能热水器,这样的情况不知是否正常,里面气液分离罐通体结白霜,压缩里回气管根部结霜,其它部分都是水珠。
IMG20240326120723.jpg
IMG20240326113804.jpg
IMG20240402141932.jpg
IMG20240402142010.jpg
IMG20240402142051.jpg
 楼主| 发表于 2024-4-2 15:49:09 来自手机 | 显示全部楼层
不知道怎么回事,手机里的照片看着很清楚,传上来就模糊不清了
IMG20240326120723.jpg
IMG20240326113800.jpg
发表于 2024-4-2 17:48:14 | 显示全部楼层
看外机蒸发器结霜来看,肯定不正常。
 楼主| 发表于 2024-4-2 19:31:46 来自手机 | 显示全部楼层
多彩科技888 发表于 2024-4-2 17:48
看外机蒸发器结霜来看,肯定不正常。

可能哪里出问题呢?
发表于 2024-4-2 22:55:04 | 显示全部楼层
环境温度是多少?
 楼主| 发表于 2024-4-3 17:37:21 来自手机 | 显示全部楼层
l3387555 发表于 2024-4-2 22:55
环境温度是多少?

环境温度有17.8度吧,
发表于 2024-4-10 00:07:35 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发器结霜是肯定不对的,看看氟路的压力跟截流吧
 楼主| 发表于 2024-4-10 17:33:53 来自手机 | 显示全部楼层
鸿鹄战队杨亮 发表于 2024-4-10 00:07
蒸发器结霜是肯定不对的,看看氟路的压力跟截流吧

里面看蒸发器盘管头从上到下都是挂水珠的,就是隔那几路结霜了,不知道啥情况
发表于 2024-5-10 23:26:42 来自手机 | 显示全部楼层
我遇到过一台是缺氟,出现的这种现象,建议观察氟压