查看: 659|回复: 4

格力水之逸空气能防冻保护停机

[复制链接]
发表于 2024-3-20 19:54:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台r22空气能,水温33度上不去,工作一会儿(不超过十分钟)自动停机,无故障码,初次检查发现制热时蒸发器部分管路结冰,高压管不太烫,遂抗罐加氟,随手一加,重新开机试机,工作一会,高压管烫手,不接霜了,十分钟后报E1高压保护,看表高压28,晕,又放氟,放到高压20,不报E1了,运行七分钟左右四通阀工作开始化霜了?(蒸发器没有结冰)化霜一分多钟,又开始制热,五分钟左右又开始化霜,反复两三次,外机停机主板D30指示灯闪烁,灯标注了err错误,显示板显示防冻,电子膨胀阀端传感器20k测得20.5k,回气管传感器15k测得17k,环温传感器15k测得21k,排气口传感器50k测得37k,此时已经过去了快三小时,又没带传感器,只得回家,明日再战。。。
IMG_20240320_174327.jpg
发表于 2024-3-21 08:40:09 | 显示全部楼层
查漏,放完抽空定量加注
发表于 2024-3-21 08:48:01 | 显示全部楼层
又一个加氟工,悲哀啊
发表于 2024-3-21 11:05:06 | 显示全部楼层
一开始像是少氟,加了后像是堵了
 楼主| 发表于 2024-3-28 12:20:44 来自手机 | 显示全部楼层
没有配件等了几天,又忙了一阵,客户都催了,今天抽空过来搞,换了感温包,目前工作了半个小时没有停机,在现场回帖
IMG_20240328_121700.jpg