机头有点结霜,两路供气,一路回气快,请教是制冷剂加多了,还是膨胀阀开度过大。
IMG_20240320_095427.jpg
IMG_20240320_095417.jpg
IMG_20240320_095413.jpg
IMG_20240320_095402.jpg
wx_camera_1710897914673.jpg
wx_camera_1710897892822.jpg
发表于 2024-3-21 05:57:28 | 显示全部楼层
压缩机机身的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现!如果膨胀阀没有调动过,保持出厂状态,那就说明系统中的制冷剂加多了些。如果调动了膨胀阀,那就说明膨胀阀的开启度调大了。
所以说配置合理的膨胀阀不要调动它,避免对系统工况判断不准确。
应准确提供库温及当时的高低压压力。压力指示拍得不清楚。
 楼主| 发表于 2024-3-21 07:15:20 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2024-3-22 06:09 编辑

当时库温-23度,高压0.85低压0.09,两路供液,膨胀阀3H两个,两路供液不平衡,一路快,一路慢,制冷工安装时动了膨胀阀,降温慢。
173446eam4r5e899ry7k24.jpg 173455g9j82222k9oofrsc.jpg
发表于 2024-3-22 06:42:43 | 显示全部楼层
13753550443 发表于 2024-3-21 07:15
当时库温-23度,高压0.85低压0.09,两路供液,膨胀阀3H两个,两路供液不平衡,一路快,一路慢,制冷工安装 ...

提供的压力单位也不写,从图中压力表的指示(MPa的压力是最外圈的读数),高压是1.2MPa,低压是约0.06MPa
两路供液快慢不平衡,应该是膨胀的开启度调得不一致所致。调动了膨胀阀,就无法确认是开速度大了还是小了,无法确认系统中的制冷剂是多了还是少了。应该将膨胀阀复原至出厂状态,即调节杆基本处中间位置,然后运转一小时左右再视展现的压力工况。
R22制冷剂,当时库温-23度,此时的蒸发温度为-28度左右,对应R22的压力约为0.078MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,正常的低压压力与压力表显示的数据是基本吻合的(稍微大了一点滴)。风冷式的冷凝器,高压力与当处当时的环温相关,冷凝温度比环温高12度时的对应压力就是正常的高压压力。

 楼主| 发表于 2024-3-22 18:26:52 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2024-3-22 06:42
提供的压力单位也不写,从图中压力表的指示(MPa的压力是最外圈的读数),高压是1.2MPa,低压是约0.06MPa ...

R22制冷剂有点多,从哪里放制冷剂,需要注意那些事项,自己的冷库,对冷库知识不懂。求教老师了。
发表于 2024-3-22 19:22:41 | 显示全部楼层
13753550443 发表于 2024-3-22 18:26
R22制冷剂有点多,从哪里放制冷剂,需要注意那些事项,自己的冷库,对冷库知识不懂。求教老师了。 ...

机组上高低压端有多处都可以排放制冷剂,如吸排气的多用口(旁通口),压力表管接口等,但应该在运行中进行,如低压压力接近0表压时,应单独在高压端排放。排放应分多次进行,每排放1~2分钟后应关闭排放,待运转10分钟以上后视压力和结霜情况再作是否继续排放?避免排放多了。
 楼主| 发表于 2024-3-28 13:51:54 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2024-3-22 19:22
机组上高低压端有多处都可以排放制冷剂,如吸排气的多用口(旁通口),压力表管接口等,但应该在运行中进 ...

半封闭压缩机,曲轴电加热线需要接吗?
发表于 2024-6-25 23:32:56 | 显示全部楼层
13753550443 发表于 2024-3-28 13:51
半封闭压缩机,曲轴电加热线需要接吗?

夏天一般用不到曲轴加热,但是当室外温度低于0度应当开启加热,当低于-10度时必须开曲轴加热的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 18:27 , Processed in 0.061569 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表