冷冻库降温慢问题

[复制链接]
发表于 2024-3-18 08:14:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教师傅们,冷库库容78立方,库温要求-18度,压缩机谷轮半封10P,冷凝器器112平方,蒸发器DD100平方,膨胀阀丹佛斯TGE(6)冷吨,冷凝器器安装了压控,控制风机,故障库温-13左右表压0.04,高压10-12公斤,低压管结霜离吸气口大约10公分左右,冷凝器配大了,可以夾扁进液分流的支管吗,这种膨胀阀是不可调整的吗,夏天的时候降温还可以
发表于 2024-3-23 08:33:58 来自手机 | 显示全部楼层
为什么不控制冷凝器风机要去破坏冷凝器
发表于 2024-3-28 09:06:32 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发器配大了吧!10匹机排气量才48吧,用荣老的话讲就是小马拉大车了,膨胀阀换5号的试试吧!换5号内平衡的在补点制冷剂,应该能到-18度,你这是鲜库配置,自然拉不下低温,如果还不行只能把蒸发器分液管夹断一组,跟外机冷凝器没什么关系
发表于 2024-3-30 14:57:35 | 显示全部楼层
典型的大温差运行,压缩机太大,蒸发器过小。DD100冷风机在-25度蒸发温度的制冷量应该是在9KW左右(不同厂家做出来的差异很大,数据不准)按照9KW冷量计算,配置一台5匹或者6匹的四缸活塞机足够了。TFE6应该大了,要选型看一下。冷凝器大没事,夏天冷凝压力低有好处,但是冬天要控制冷凝压力啊,可以通过冷凝压力控制器或者单高压控来控制。
发表于 2024-4-6 21:58:48 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀大了
发表于 2024-9-22 23:27:40 | 显示全部楼层
兄弟修好了 没有,碰到和你这个库一样的问题