论空调采用铝管的危害和危险性

  [复制链接]
发表于 2024-3-23 20:44:55 | 显示全部楼层
反正碰见铝管和用户商量最好换了,挣钱还多
发表于 2024-3-24 07:09:24 | 显示全部楼层
总的找个背锅侠。
发表于 2024-3-24 07:33:15 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-3-27 19:59:41 | 显示全部楼层
    我也搞了多年的维修,今年正好一花甲,对于说制冷剂在空气中就会燃烧,首先必须满足条件,我这里有几个收费品的在拆机时跟本不收氟,而且还是用切割机割管道,怎么没碰到你们说的那样,难道他们只挑好制冷剂搞的吗。我认为尽量的规范操作才是最主要
发表于 2024-3-27 21:55:58 | 显示全部楼层
难道是氧化铝和32起反应了???
 楼主| 发表于 2024-4-14 07:04:32 | 显示全部楼层
有朋友说是制冷剂惹的祸和铝管无关。那么问题来了,为什么铜管没有这种现象呢?我们分析一下你就会明白了。铝的化学性质很活泼,在空气中氧化迅速大家都明白,所以在空调系统中混入空气和杂质的时候就会对空调铝管的内壁产生腐蚀,腐蚀下来的铝粉和压缩机油混合在系统里流动,进入压缩机后由于铝是良导体就破坏了压缩机线圈的绝缘压缩机损坏是大概率的,这时由于铝粉没有足量的氧气所以不会燃烧。一旦泄漏喷出系统外和空气接触,就会迅速氧化释放高热引起压缩机油燃烧了,所以一般都是多次补加制冷剂,和多次移机的空调系统混入水分融腐管路内壁才会发生爆燃的现象。
发表于 2024-4-14 13:30:10 | 显示全部楼层

铝管表示这锅我不背
原文链接:https://www.dzdu.com/thread-869024-1-1.html
————————————————
此内容来自[电子技术论坛]www.dzdu.com
发表于 2024-4-16 10:18:26 | 显示全部楼层
氟利昂具有很高的化学惰性,但在特殊条件下,它仍然会和铝发生化学反应。在高温、高压的条件下,氟利昂会分解成碳、氧、氟等物质,其中氟与铝反应,形成氟化铝。氟化铝是一种重要的无机化学原料,在许多领域有广泛的应用。它可以作为催化剂、杀虫剂、烟火爆炸剂、光化学反应剂等,用于化学、医药、食品、冶金等行业。
以上是百度了解到的氟利昂与铝的化学反应情况,最后看关键的氟铝反应产物“烟火爆炸剂”和“光化学反应剂”  从名称也可理解到这两种产物应该是易燃易爆的化合物,但具体的引燃或引爆条件吾等非专业人士就不得而知了。
发表于 2024-4-16 21:24:32 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-5-30 17:31:27 | 显示全部楼层
谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 21:13 , Processed in 0.054537 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表