电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 541|回复: 10

500v三相电机 改380v供电。怎么改? 求解!!!

[复制链接]
发表于 2024-3-5 16:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
库存一批500v供电电机,怎么改成380v的?   求各路大神赐教
微信图片_20240305154950.jpg
发表于 2024-3-5 17:11:28 | 显示全部楼层
看控制箱的说明书
发表于 2024-3-5 17:44:40 | 显示全部楼层
以前我们进口二手设备电机都是220V三相的,直接380没问题,电机发热也不大,这个用380应该没问题,功率小点而已。
发表于 2024-3-5 18:46:49 | 显示全部楼层
软启动。直接工频380
发表于 2024-3-5 19:06:54 | 显示全部楼层
变频器用,不用改
发表于 2024-3-5 19:58:12 | 显示全部楼层
用变频器或者重新绕线圈
 楼主| 发表于 2024-3-5 20:39:14 | 显示全部楼层
l3387555 发表于 2024-3-5 19:06
变频器用,不用改

直接用380V供电?还是直接用中压变频器?
发表于 2024-3-5 21:07:48 | 显示全部楼层
用自耦升压变压器  
配电用升压起动
发表于 2024-3-6 00:19:30 | 显示全部楼层
这个500V的输入电压的电机,如果用380V供电,只是功率小了很多。当要求功率较低时,则没有问题(可以根据功率的公式算出380V供电时对应的最大功率:功率正比例于V²)。
发表于 2024-3-6 09:07:58 | 显示全部楼层
电机的绕组接线法标牌上也没有,改电机估计没戏。要额定功率输出的话,可考虑变频器输出端加变压器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-27 20:19 , Processed in 0.071022 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表