ATV61 7请教大神指导!SCF4,SCF5,bLF 三故障码随机报

[复制链接]
发表于 2024-2-21 23:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
100金币
本帖最后由 hnxhzqa 于 2024-2-21 23:53 编辑

修一台施耐德的变频器,模块炸了整流部份,换了一块驱动板,串接灯泡在电容滤波后,IGBT主电源之前,上电有时候rdy,有时候报SCF4,
rdy 时,一起动启报 SCF5  或  bLF,三个错误码随机来。电源是外部整成直流接入变频器的,整流后串了2个灯炮(共串了2组灯炮)。  空载


请教大神,如何屏蔽IGBT报错 SCF4,SCF5。



SCF4 :  ATV61变频器报SCF4是IGBT 短路故障。

        可能原因:功率元件出现故障
        (感觉是上桥部份报出的错)

SCF5:    ATV61变频器报SCF5是电机短路故障。
        可能原因:变频器输出短路
        (感觉是下桥部份报出的错)

bLF:      ATV61报bLF是制动控制故障。
        可能原因:

? 没有达到制动器松开电流。
? 当制动逻辑控制被分配时仅调节制动闭合频率阈值[刹车闭合频率](bEn)。

修复措施:
? 检查变频器/电机连接情况。
? 检查电机绕组。
? 检查[刹车释放电流(正向)](Ibr)与[刹车释放电流(反转)](Ird)设置。
? 应用[刹车闭合频率] (bEn)的推荐设置。
电压比较电路.png

Snip.png

ATV71电路原理图注释.pdf

1.75 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 金币 -1

ATV61 7.5KW

发表于 2024-2-22 14:32:19 | 显示全部楼层
你要感觉换的板没问题  就别串灯泡了  串了后各种检测电压不对 肯定就报随机故障了
 楼主| 发表于 2024-2-22 20:03:00 | 显示全部楼层
jniy 发表于 2024-2-22 14:32
你要感觉换的板没问题  就别串灯泡了  串了后各种检测电压不对 肯定就报随机故障了 ...

不是串灯炮的问题,另外一块板子串灯炮可以工作,带电机才会失压。
发表于 2024-2-25 09:30:39 | 显示全部楼层
和另外一块板子对照着测量修一下  或者你看看运放电路是不是输出不正常
 楼主| 发表于 2024-2-25 19:19:28 | 显示全部楼层
jniy 发表于 2024-2-25 09:30
和另外一块板子对照着测量修一下  或者你看看运放电路是不是输出不正常

施耐德机器报错之后,电路就像复位了一样,所有的电压跟待机时一样了。
发表于 2024-2-26 09:32:32 | 显示全部楼层
炸整流 无非后果就是驱动电路和IGBT电路烧了  导致各种检测不对  基本上你看看哪个电路出了问题 把相应的检测信号变成好信号  就是所谓的屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-27 19:55 , Processed in 0.059701 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表